77问答网
所有问题
400kw380v用多少平方的电缆
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-08-13
400平方。根据查询百家号创作者诸小喜爱科技显示,400k瓦380伏最大工作电流800A,实际上达到100千瓦以上的负荷,按每千瓦一平方来选用导线,要用400平方的电缆。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/I3WWpI3GGGqpNGpINY.html
相似回答
400kw380v用多大电缆
答:
400平方
。根据查询百度百科信息显示,400千瓦如果是380伏特,最大工作电流为800安,实际上达到100千瓦以上的负荷,可按每千瓦一平方来选用导线,那么就要用400平方。
400KW
电压
380V需要用多大平方电缆
?
答:
总功率400KW电压380v需要用400平方的铜芯电缆
。按功率因数0.8计算,电流大约为760A。【根据功率公式】P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=400/(1.732X0.38X0.85)=715A(功率因数取0.85)【电缆选择技巧】电缆的额定电压等于或大于所在网络的额定电压,电缆...
400
千瓦
380v要多大电缆
答:
该功率需要使用400平方的铜芯电缆
。400千瓦380v需要使用400平方的铜芯电缆,因为根据功率公式P=1.732UIcosφ,可计算出电流为715A,而根据电缆载流量表,400平方的铜电缆载流量约为750A,能够满足电流要求。因此,使用400平方的铜芯电缆能够保证负载的正常运行。
总功率
400kw
电压
380v
,请问需要
用多大电缆
?
答:
总功率400KW电压380需要用400平方的铜芯电缆
。根据功率公式P=1.732UIcosφ 有:I=P/(1.732Ucosφ)=400/(1.732X0.38X0.85)=715A(功率因数取0.85)查上面电缆载流量表,可选400平方的铜电缆。距离较远可选500平方电缆。
380的400
个千瓦
用多大电缆
?多大空开?
答:
结合
电缆
型号规格,选用150
平方
以上铜电缆即可。
380V400
千瓦功率,根据上述计算,安全工作电流是759.7A,则建议匹配额定工作电流800A的空开,刚好有一定的预留余量,但不建议匹配额定工作电流1000A及以上的空开,因为余量过大,会起不到保护作用。补充说明:1、如果选用铝电缆,查找实用五金手册,铝电缆每平方...
400kw380v用多少平方的电缆
答:
400平方。根据查询百家号创作者诸小喜爱科技显示,400k瓦
380
伏最大工作电流800A,实际上达到100千瓦以上的负荷,按每千瓦一平方来选用导线,要用
400平方的电缆
。
400
千瓦
需要多大电缆
答:
如果是三相
380V
50HZ交流电,电缆电流密度是4A/MM²,
400
千瓦需要178.75
平方
毫米
的电缆
。计算方法如下:(以电动机为例)根据三相交流电功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa为功率因数,一般取值0.85)I=400000÷(1.732×380×0.85)=715(A)电缆截面积S=715÷4=178.75(平方毫米)...
大家正在搜
三相四线400kw用多大的电缆
500kw用240平方线
3相240平方电缆可承受多少KW
3×150平方铝线最大负荷
400千瓦380v要多大的线
总功率400kw用多大电缆线
400千瓦三相电用多粗电缆
400千瓦用多大电缆
400千瓦380伏用多大电缆