77问答网
所有问题
请问15KW的电机变频器选用多大的制动电阻?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-07-07
一般每个品牌所配的制动电阻是不一样的,例如易能变频器:功率200W,阻值大于或等于300欧
英威腾
: 功率:1560W 40欧。 因此你要确定是什么品牌什么系列的变频器才行。(变频器销售:137 720 98637 张祺)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/I3NvIqIq8.html
其他回答
第1个回答 2015-11-12
请问15KW的电机变频器选用40欧姆的制动电阻。
1,电阻规格计算(100% 过载系数)
假设电阻功率为Q,则Q = P * K * Kc * S (单位:千瓦)
假设电阻阻值为R,则R = V * V / ( 1000 * P * K ) (单位:欧姆)
2,电阻规格近似计算(380V交流系统,100%过载系数)
电阻值:R = 700 / P (单位:欧姆)
电阻功率:Q = P * Kc (单位:千瓦)
相似回答
请教
15kw
三科通用失量
变频器
连接
多大的制动电阻?
答:
请问15KW的电机变频器选用40欧姆的制动电阻
。1,电阻规格计算(100% 过载系数)假设电阻功率为Q,则Q = P * K * Kc * S (单位:千瓦)假设电阻阻值为R,则R = V * V / ( 1000 * P * K ) (单位:欧姆)2,电阻规格近似计算(380V交流系统,100%过载系数)电阻值:R = 700 / P (...
15千瓦变频器
需要阻抗吗
答:
15千瓦变频器需要阻抗。
15KW的电机变频器需要选用40欧姆的制动电阻
。变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。
15千瓦变频器刹车电阻
130的阻值能
用
吗?
答:
关于能否使用阻值为130欧姆的电阻作为
15千瓦变频器的刹车电阻
,取决于变频器的刹车电阻设计参数是否匹配。首先,需要检查变频器的参数手册,以确定变频器的刹车电阻额定电流及其许可阻值范围。如果手册中标明了阻值为130欧姆的电阻可以用于该变频器的刹车电路中,则可以使用该电阻。另外,需要确保该电阻的功率能...
西门子
变频器
选型mm440 11千瓦和
15千瓦
相应配置
的电阻
阻值为多少_百 ...
答:
11KW建议选用2KW,60Ω的制动电阻。
15KW建议选用3KW,40Ω的制动电阻
。
安川A1000
15KW变频器制动电阻
要
多大?
答:
回答:1600W40RJ的
电阻
朋友们有谁知道11、15、18.5、22、30KW的
变频器用
什么样
的制动电阻?
答:
11KW/
15KW
额定电压230v
电阻
10欧 连续功率800w 18.5KW/22KW 电阻7欧 1200w 30KW 电阻3欧 2500w 我说的这是西门子MM440的 你说的哪个型号就不知道了
三菱A系列
15KW变频器刹车电阻
的阻值和功率是多少
答:
40欧姆以上
15
00W
大家正在搜
55kw变频器用多大制动电阻
变频器制动电阻的作用与制动原理
15kw变频器配多大制动电阻
变频器专用制动电阻
变频器制动电阻选型表
变频器上电后制动电阻冒烟
变频器为什么可以实现对电机的制动
变频器什么时候需要制动电阻
变频器不接制动电阻会怎样
相关问题
请教15kw三科通用失量变频器连接多大的制动电阻?
15kw电机用富士变频器,应该使用多大的制动电阻?
18.5kw的变频器配15kw的马达.应选用多大的制动电阻
变频器的制动电阻怎么接 11千瓦的电机选多大的制动电阻
变频器控制1.5KW的电机应选用多大的制动电阻?怎么写型号?
多大容量的变频器不必外配制动单元和制动电阻?
18.5的电动机选用多大的变频器?多大的制动电阻?运行8小时...
变频器需要用多大的制动电阻该如何计算??? 制动电阻借多粗的...