第1个回答 2008-06-13
常见的交流电动机大致分为单相和三相电动机,并以异步电机为主,在电机保护装置中用的最多的是热继电器(简称热元件)它是一种机械式的过流保护装置,要求比较高的还有断相保护器,应该声明一点在三相交流电动机电路中不应该使用保险丝,保险片,以及保险管作为过载和过流保护,在一些特定使用环境也可以使用漏电保护器,现在使用效果比较理想的是多功能保护器,单相电机主要是过流保护,三相电机主要是缺相和过流保护,(有的保护器具有三相不平衡保护)
做为电机保护器而言就是要确保电机在运行过程中因过载,过压,缺相等原因不至于烧坏,不管什么类型的保护器,归根结底就是保证电机绕组不过流,因为在电机工作过程中,绕组的损坏都是因为过流引起的,只要确保电机不过流就不会使绕组烧坏,有效的保护方式就是准确检测电机工作电流确保在允许范围内,超出允许范围立刻停止供电,并发出报警指示,
现在的产品很多,功能很花哨,选用应以实用为原则,
第2个回答 2020-04-29
电动机防止负载过大安个空气开关就可以了。比如电机最大电流50安,你就安装一个50A的开关,这样永远不会因为负载过大烧坏电动机。如果你是三相的电动机,最好再安装一个缺相保护器,我以前修电动机的时候,一般就是负载过大烧坏电动机还有就是缺项烧电动机,这两种情况比较多。
第3个回答 2008-06-12
交流电动机有过流保护(热继电器),漏电保护(漏电开关),短路保护(保险管),还有缺相保护。一般前3种都要有就可以了。
第4个回答 推荐于2017-09-24
1.短路保护
防止线路短路造成设备损坏等事故。
通常都是用熔断器进行保护的,自动开关、过电流继电器也可以。
2.过载保护
防止电机长期超载运行造成电机寿命降低及损坏等现象。
通常用热继电器进行保护。
3.零电压与欠电压保护
防止断电或电压过分降低导致电路不正常工作,电压恢复时电动机自行运行,造成设备的损坏,甚至人身事故。
没有主令电气(如开关)的回路通常自身就具有该保护功能,建议将控制开关改为带自锁环节的按钮操作,以实现零压欠压保护。
4.弱磁保护
只在直流电机里需要。
防止励磁磁场过低或消失后引起电机转速迅速升高,甚至飞车的现象。
通过电动机励磁回路串入弱磁继电器(电流继电器)来实现弱磁保护。本回答被提问者采纳