人总免不了要生病,电气设备也和人一样总要发生故障,现在还没有永远不出故障的电气设备。人生病了还可以凭借本省的抵抗能力自愈。而各种电气设备有了故障却没有自行修复的能力。只有靠维修人员了修理。维修人员要没有过硬的检修技术,往往无法迅速使电气设备正常运行,从而影响生产。生产过程中,维修工作是保证设备正常运行,减少停产损失的重要环节,绝不能忽视。如果把有故障的电气设备比作病人,维修电工就好比医生。我国中医诊断学有一套经典作法四诊;望,问,闻,切,电气故障诊断可参考中医诊断手段。结合设备故障的特初性和诊断电器故障的成功经验,总结归纳为六诊,要诀。另外引申出电气设备特出性的九法,三先后要诀。六诊,九法,三先后是一套行之有效的电气设备诊断思想方法和工作方法。事物往往是千变万化的千差万别的,电气设备出现的故障是五花八门,千奇百怪,电气设备检修一句话;只有想不到的故障,没有发生不了的故障。介绍的六诊,九法,三先后,电气故障诊断要诀,只有一种思想方法和工作方法,并非锦囊妙计,切记不能死搬硬套。检修人员要善于透过现象看本质,善于抓住事物的主要矛盾。问当一台设备的系统发生故障后,检修人员应和医生看病一样,首先要了解详细的病情。即向设备操作人员或用户了解设备的使用情况,设备的病例和故障发生的全过程。如果故障发生在操作之间或之后,还应询问当时的操作内容以及方法,步骤。总的来讲了解情况尽可能详细和真实,这些事往往是快速找出故障原因和部位的关键。
口问,即向运行人员或用户了解设备使用情况,了解设备的病历和故障发生的全过程。了解设备病历,应询问以往有无发生过同样或类似故障,曾作过如何处理,有无更改过接线或更换过零件等,了解设备故障发生的全过程,应询问故障发生之前有什么征兆,故障发生时是什么现象.当时的天气状况如何,电压是否太高或太低,如果故障是发生在有关操作期间或之后,还应询问当时的操作内容以及方法步骤,了解情况要尽可能详细和真实,以期少走弯路。例如;维修人员巡检时,操作人员反应前处理一台水泵打水离心泵不能启动,需要及时处理。这是维修人员就要询问,水罐是否有水,上班和本版是否运行是否曾经运行,具体使用情况,是否运行一段时间后停止,还是没运行就不能开启。还要询问故障历史等等。了解具体情况后,到现场进行处理就会有条理,轻松解决问题。看图纸和资料;必须认真查阅与产生故障电气有关的电气原理图和安装接线图,应先看懂原理图,在看懂接线图。以理论指导实践。看懂熟悉有关故障设备的电气原理图后,分析一下已经出现的故障与控制回路的那一部分,哪些原件有关,产生了哪些毛病才能有所述现象。接着,在分析决定检查哪些地方。逐步查下去就能查出故障所在了。眼看,即仔细观察设备的外部状况或运行工况。如设备的外形、颜色有无异常,保险有无熔断;电气回路有天烧伤、烧焦、开路、短路,机械部分有无损坏以及开关、刀闸、按钮、插接线所处位仅是否正确,更改过的接线有无错误,更换过的零件是否相符等;另外,还应注意信号显示和表计指示等。对于已退出使用的电气设备必要时考虑进行通电试机观察。用钳形电流表或万用表交流档测量主回路I及有关控制回路的工作电流,如所测电流值与设计电流值不符超过百分之十以上,则该相电路是故障之处。用钳形电流表检查三相异步电动机各相的电流是多少,是否对称,是电工检查电动机出力状况的运行状况的,以及对发生异常现象的分析重要依据。
表测,即用仪表仪器对电气设备进行检查。和医生诊断疾病相似,诊断电气设备故障主要还是靠人的感官,仪器仪表检查仅作为必要的辅助手段。利用仪表仪器检查要有一定目的性,要结合直视检查作出初步判断后进行。仪表仪器的种类很多,常用仪表有万能表、钳型电流表、兆欧表等。诊断故障不同于电气设备的交接和定期试验,更不同于设备的出厂试验,该做什么检查试验项目必须有一定的选择性,以期达到事半功倍之目的。短路法把电气的某处短路或某一中间环节用导线跨接,用短路法时注意不要影响电路的工况,如短路交流信号通常利用电容器,而不能随便用到相短接。另外在电气仪表等设备调试中,经常使用导线短接法,短路法是一种简捷的检修方法。例如;再以行程开关,限位开关,光电开关,等控制自动线路中,遇到多个开关安装,不容易检查分辨的情况下,可采用此类方法进行实际短接。例如小车控制系统,利用短接法检查就可以快速排除故障。在短路故障法查找故障时必须使用试验按钮不能使用导线代替,短接导线用手拿带电操作不安全,同事短接线所处的接线端子易被少出痕迹。另外,切记利用短路法查找故障时,只能短接控制回路中压降极小的导线和触电,决不允许短接控制电路中压降极大地电阻和线圈,否则会发生短路触电事故。