77问答网
所有问题
管道直径20mm,压力4Mpa,谁能帮我算一下1分钟多少流量,急急急
洗车场用的那种高压水枪
举报该问题
推荐答案 2009-06-22
题目不够严密。
如果输水管道比较粗,只有出水口变细为20毫米,可忽略水在管道中流动所受的阻力,此时:
出水速度:V=根号(20*400)=89米/秒
等效口径:约(3/4)*3.14*0.01*0.01=约0.0002355平方米
1分钟流量:约0.0002355平方米*89米/秒*60秒=约1.26立方米
如果整个管道的内径为20毫米,则流速与管道长度有密切关系,无法给出该题目的结果。即便是题目提供管道长度,由于存在其它因素的影响,也很难给出比较接近的结果。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/GvYNGNvWN.html
其他回答
第1个回答 2009-06-22
若压力4Mpa是指高压水枪内的压力,喷嘴直径20mm,则
Q=(3.14/4)*0.02^2*(2*9.8*400)^(1/2)=0.0278m^3/s=1.67m^3/min
这里流量系数与消防水枪一样取为1.0。
如果压力4Mpa不是指喷枪内的压力,而是管道起端的压力,那必须知道管长多少米,水枪口直径又是多少?
第2个回答 2009-06-22
v=Q/A 也就是说4/20
相似回答
管道直径20mm,压力
0.1
mpa,谁能帮我算一下
60
分钟多少流量,急
答:
要了解下介质,如果是气体的话,流速控制在8~15m/s,液体小些,控制在1~3m/s
,管道直径
乘以流速就可以了,气体的话是压缩的,0.
1MPa
相当于1公斤,按体积流量还要乘以2倍(因为大气环境是1公斤),液体是不可压缩的,计算值就是实际值 管道面积:0.02*0.02*3.14/4, 乘以流速,再乘以3600秒(60分钟),...
急:供水
管道管径
400mm,供水
压力
0.4
MPa,
问
流量
是
多少
?
答:
流速u按1m/s计。流量Q=uA=1XpieX0.4^2/4X3600=452.4T
1
mpa
圆管一公分
一分钟
可以出
多少
水
答:
1、
计算管道
的比阻S,如果是旧铸铁管或旧钢管,可用舍维列夫公式计算管道比阻s=0.001736/d^5.3 或用s=10.3n2/d^5.33计算,或查有关表格;2、确定管道两端的作用水头差H=P/(ρg),如果有水平落差h(指管道起端比末端高出h),则H=P/(ρg)+h,H 以m为单位;P为管道两端的压强差(不是某一...
请帮忙算:
管道
10毫米进空气,进口
压力
0.5
MPa,
出口压力0.05MPa,求空气...
答:
由伯努力方程:p1+1/2*r*v1^2=p2+1/2*r*v2^2 (r为空气密度,取1.29kg/m^3)你没给条件,我默认v1=0 得到v2=835.3m/s 流量Q=835.3*3.14*0.005^2*3600=236m^3/h(10mm是直径吧?)即每小时流出空气体积236立方米(和楼上的答案差这么多……)...
急急急
一个
直径
2.5厘米的给水
管道,
锅炉给的
压力
是6公斤,那么这条管道...
答:
给你一个公式自己以后留着用吧:M=3600.u.A(2gp) ½M——体积流量 单位是每立方米每小时 U——水流系数,去0.6 A——水流出横截面积,单位是每平方米 G——重力加速度9.8米每秒 P——冷却水
压力,
单位为兆帕(1兆帕是10公斤)有这个公式后你就可以自己轻松的计算出来了,以后留着...
已知天然气
压力
为8000
pa,管道直径
为89
mm,
输送距离是260米,问每小时标 ...
答:
153.48立方。
锅炉汽轮机检修岗相关试题谁有阿
,急急急
..!
答:
10. 校验锅筒水平度时,锅筒水平偏差一般不大于(6mm)。11. 超水压试验应按《电力工业监察规程》的有关规定执行,试验压力为工作压力的(1.25)倍。12. 按《电力工业监察规程》的有关规定,水压试验完毕降压时,降压速度要缓慢,不超过(0.3~0.5)
MPa
/ min;13.20#钢与45#钢比较,20#的...
大家正在搜
如何根据管道直径和压力算流量
管径选择与管道压力降计算
管道流量压力流速对照表
已知压力和管径求排水管流量
已知蒸汽压力和管径求流量
管道大小与流量与压力的关系
小管径变大管径压力变化
管径压力流量对照表
管道流速与压力对照表
相关问题
管道直径20mm,压力0.1mpa,谁能帮我算一下60分钟多...
蒸汽管道直径300mm,150m长,供气压力8公斤,如何算供...
在0.4MPa的压力下,管径是4厘米的水管一分钟的水流量是多...
PE300给水管打压的允许渗水量是多少?怎么计算的?急急急
谁会算开挖管道沟及人(手)孔坑(普通土) 帮帮忙大侠们!急急...
谁有暖通设计规范!帮我查一下北京市采暖管道埋深是多少谢谢急用
管道水压的计算公式是什么啊,管道水压1.0MPa是什么意思?...
请问各位老大,管道长度大约150米,风量是4万,风速最小是1...