火灾自动报警系统分类及适用范围有哪些

如题所述

火灾自动报警系统的应用范围分为:区域报警系统、集中报警系统和控制中心报警系统三类。

1、区域报警系统

区域报警系统是由区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器和火灾探
测器等组成,功能简单的火灾自动报警系统。这种系统一般用于二级保护对象。 

2、集中报警系统

集中报警系统是由集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火
灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能较复杂的火灾自动报警系统。适用于较大范围内多个区域的保护,一般安装在消防控制室

3、控制中心报警系统

控制中心报警系统是由消防控制室的消防控制设备、集中火灾报警控制器、区域火灾报警控
制器和火灾探测器等组成,或由消防控制室的消防控制设备、火灾报警控制器、区域显示器和火
灾探测器等组成,功能复杂的火灾自动报警系统。系统的容量较大,消防设施控制功能较全,适用于大型建筑的保护。

扩展资料

火灾自动报警系统的工作原理

1、系统组成

1)探测器:感烟探测器、感温探测器、火焰探测器

2)手动报警装置:手动报警按钮

3)报警控制器:区域报警、集中报警、控制中心报警

2、系统完成的主要功能

火灾发生时,探测器将火灾信号传输到报警控制器,通过声光信号表现出来,并在控制面板上显示火灾发生部位,从而达到预报火警的目的。同时,也可以通过手动报警按钮来完成手动报警的功能  。

3、系统容易出现的问题、产生的原因、处理方法

1)探测器误报警,探测器故障报警:

原因:探测器灵敏度选择不合理,环境湿度过大,风速过大,粉尘过大,机械震动,探测器使用时间过长,器件参数下降等

处理方法:根据安装环境选择适当灵敏度的探测器,安装时应避开风口及风速较大的通道,定期检查,根据情况清洗和更换探测器

2)手动报警按钮报警,手动报警按钮故障报警:

原因:按钮使用时间过长,参数下降或按钮人为损坏

处理方法:定期检查,损坏的及时更换,以免影响系统运行

3)报警控制器故障:

原因:机械本身器件本身损坏报故障或外接探测器、手动按按钮问题引起报警控制器报故障、报火警

处理方法:用表或自身诊断程序检查机器本身,或按(1)(2)处理方法,检查故障是否由外界引起

参考资料来源:百度百科-火灾自动报警系统

参考资料来源:百度百科-区域报警系统

参考资料来源:百度百科-集中报警系统

参考资料来源:百度百科-控制中心报警系统

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-03-06
按火灾自动报警系统的应用范围分为
区域报警系统、
集中报警系统
控制中心报警系统三类。

般用于一级和二级保护对象。

控制中心报警系统是由消防控制室的消防控制设备、集中火灾报警控制器、区域火灾报警控
制器和火灾探测器等组成,或由消防控制室的消防控制设备、火灾报警控制器、区域显示器和火
灾探测器等组成,功能复杂的火灾自动报警系统。这种系统一般用于特级和一级保护对象。

(一)区域报警系统
在区域报警系统中,一个报警区域宜设置一台区域火灾报警控制器或一台火灾报警控制器,
系统中区域火灾报警控制器或火灾报警控制器不应超过两台;区域火灾报警控制器或火灾报警控
制器设置在有人值班的房间或场所;系统中可设置消防联动控制设备;当用一台区域火灾报警控
制器或一台火灾报警控制器警戒多个楼层时,应在每个楼层的楼梯口或消防电梯前室等明显部位,
设置识别着火楼层的灯光显示装置;区域火灾报警控制器或火灾报警控制器安装在墙上时,其底
边距地面高度宜为1.3~1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m。

(二)集中报警系统
集中报警系统中应设置一台集中火灾报警控制器和两台及以上区域火灾报警控制器,或设置
一台火灾报警控制器和两台及以上区域显示器;系统中应设置消防联动控制设备;集中火灾报警
控制器或火灾报警控制器,应能显示火灾报警部位信号和控制信号,亦可进行联动控制;集中火
灾报警控制器或火灾报警控制器,应设置在有专人值班的消防控制室或值班室内;集中火灾报警
控制器或火灾报警控制器,消防联动控制设备等在消防控制室或值班室内的布置,应符合《火灾
自动报警系统设计规范》的规定。

(三)控制中心报警系统
控制中心报警系统中至少应设置一台集中火灾报警控制器、一台专用消防联动控制设备和两
台及以上区域火灾报警控制器;或至少设置一台火灾报警控制器、一台消防联动控制设备和两台
及以上区域显示器;系统应能集中显示火灾报警部位信号和联动控制状态信号;系统中设置的集
中火灾报警控制器或火灾报警控制器和消防联动控制设备在消防控制室内的布置,应符合《火灾
自动报警系统设计规范》的规定。

当消防联动控制设备的控制信号和火灾探测器的报警信号在同一总线回路上传输时,其传输
总线的敷设应符合《火灾自动报警系统设计规范》的有关规定。消防水泵、防烟和排烟风机的控
制设备当采用总线编码模块控制时,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。设置在消防控制
室以外的消防联动控制设备的动作状态信号,均应在消防控制室显示。本回答被提问者和网友采纳