安装变压器应该与住宅楼保持多少米距离没有一个硬性规定,只能是通过协商解决。

1、柱上安装的配电变压器的安全技术要求

⑴变压器底座距地面不应小于2.5m,所有的铁件要接地。

⑵裸露导电部分距地面的高度应在3.5m以上。

⑶变压器底座应与台架固定,上部应用金具与电杆固定。

⑷变压器的上引线和下引线均应采用多股绝缘线。高压跌落式熔断器距地面不应小于4m,高压熔断器中间相与边相距离不应小于0.5m,高压熔断器的瓷件中心线与垂线间的夹角为250-300。

⑸应悬挂“禁止攀登,高压危险!”的警告牌。

2、露天落地安装的配电变压器安全技术要求

⑴落地式变压器的基础应高出地面0.2m,如在积水地区,变压器周围应设在排水沟道;变压器四周设置砖石围墙,其围墙高度不低于1.8m,围墙的门应采用耐火材料制成,且设计在变压器低压侧一方,门应向外开,并在门上装锁。不宜采用竹、木围栏。

⑵变压器采用台(墩)式安装,其台(墩)高度不应低于2.5m。

⑶室外装设两台以上变压器,其外壳相隔的距离不应小于1.25m。

⑷变压器外壳应妥善地。

⑸变压器距可燃性建筑物的距离不应小于5m,距耐火建筑物的距离不应小于3m。

⑹在围墙或台(墩)上,悬挂“止步,高压危险”的警告牌。

3、室内安装的配电变压器的安全技术要求

⑴室内应有良好的自然通风。

⑵变压器室的耐火等级应为一级。

⑶变压器外廓距后墙壁、侧墙壁净距不应小于0.6m,距门净距不应小于0.8m;变压器室的门窗均应向外开,且门窗的下方应有百叶窗。

扩展资料:

日常管理:

1、合理选择配电变压器的安装地点

配电变压器的安装即要满足用户电压的要求,且尽量避免将配电变压器安装在荒山野岭,易遭雷电袭击又远离居民区的地方,这样不便于运行人员定期维护,不便于工作人员管理。

2、合理选择配电变压器的容量

合理选择配电变压器的容量也十分重要,既不能造成配电变压器过负荷烧坏,也不能造成大马拉小车式的浪费。应根据用户负荷情况,统计容量,合理选择配电变压器容量。如:一台100kV·A的配电变压器,功率因数为0.85时,它能带85kW负荷。

3、加强用电负荷的测量

在用电负荷高峰期,应加强对每台Satons配电变压器负荷的测量,必要时增加测量次数,对三相电流不平衡的配电变压器应及时调整,防止中性线电流过大容易烧断引线造成用户设备烧坏。

4、避免在配电变压器上安装低压计量箱

应逐渐撤除偏远山区配电变压器台区上安装的低压计量箱,尽可能改为室内安装,如前几年我局消灭无电乡时,为便于管理防止电量损失,对边远山区都安装了低压计量箱,由于长时间运行,计量箱玻璃损坏或配电变压器低压桩头损坏不能及时进行更换,致使因雨水等原因烧坏电能表引起配电变压器受损。

参考资料来源:百度百科-配电变压器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-10
是电流产生了就要有辐射,你所说的基本对人影响不大,况且国家相关行业都是有设计规范的,不要过多担心。
你所谓的一米远,是不是就是小区的配电室,也就是说小区变电室就设在你的隔壁了。一般小区的变电室也就是10KV/0.4KV,由于国家对电磁辐射没有国标,只是环境部门有一个推荐标准,4KV/M,也就是说只要有2.5M就够了,根据《10kV及以下变电所设计规范GB50053-94 》所要求的电气安全距离,基本能满足这个距离。
不少城市的供电公司与规划部门已达成共识,小区配电室不能建设在居民楼下,必须独立于其他建筑之外;如果没有地方建设必须要建在居民楼下时,配电室的上层不能有人居住;配电室内的变压器噪声不得超过45分贝。
你到可以考虑噪音影响是否可以投诉一下。
由于中国目前尚未有相关国家电网环保规定和标准,所以如今只要在居民小区建造变电站、架设变压器或树立电杆、铺设电缆等,均会遭到居民阻挠,究其原因,主要是以前媒介对电磁辐射宣传有偏颇,以讹传讹,居民对配电设施的电磁辐射有误解,小区变压器辐射比用手机还要弱,更小于家用微波炉等电器的辐射危害,只要保证变压器对居民有一定安全距离,变压器辐射是没有危害的。
我国目前推荐采用的电磁辐射标准是国际上20世纪90年代标准,比一些发达国家对电磁辐射的规定严格得多。电磁辐射是指电场和磁场交互变化产生的电磁波,电磁波向空中发射现象即为电磁辐射。过量的电磁辐射不排除对人神经系统可能产生的影响,主要表现为头晕、心烦、失眠等。但是有一点可以肯定,在国家规定的安全电磁场强度以下,电磁辐射对人体绝对没有影响。本回答被提问者采纳
第2个回答  2015-12-01
国家关于变压器离民房的距离还没有一个明确的规定,只能是通过协商解决;在供电路径比较紧张的地区,特别是老城区,变压器离民房的距离大多很小; 如果你查政府部门规定的安全距离,对于10kV电压则会有许多个不同的数值;比如0.7米(最小安全距离)、1.5米(电力设施保护要求)、5米(建设工地要求)、6.5米(架空线与民房距离)....等等。
第3个回答  推荐于2017-10-11
按照国家标准GB 50053-94《10kv及以下变电所设计规范》规定,户外油浸式变压器要离任何建筑物5米以上,按照国家标准《建筑设计防火规范》GB50016-2006规定,户外油浸式变压器要离民用建筑6米以上,所以露天变压器离居民房的安全距离是至少6米。国家标准还在最近的2008年说明了户外油浸式变压器与住宅的距离宜保持在10米以上比较恰当,其中要求在居民聚集的小区内,不宜再“架设”高压电设施油浸式变压器,这是确保人民群众生命与财产安全的需要!
第4个回答  2009-07-06
最少15米