西门子S7-224CPU输出的PNP型脉冲怎么转变为NPN型脉冲

现在用224CPU控制台达的伺服控制器,224输出的是24VDC的脉冲,但是台达控制器用的是集极输入方式(漏型NPN),这种情况必须用光电耦合转换吗?光电耦合转换有输入和输出都是24VDC的型号吗?求介绍!谢谢

台达的伺服控制器可以使用NPN或PNP输入的。这由接线方式确定,可以使用内部电源,也可以使用外部电源,说明书上有详细说明。所以,无需外接高速光耦。见下图:


追问

我用的是ASDA-B2的型号,从说明书上看没有PNP的接线形式

追答

一样可以的。你看到伺服驱动器的光电耦合的那两个二极管了吗?这就是可以两种可以使用的内部方式。

追问

如果那个虚框包含两个二极管的话,我想他是支持的,但是他只包含了一个二极管!而且我发的图和你发的图接线端不一样,我再说明书上只看到我的图的接线端,如果没猜错你用的ASDA-A或ASDA-B1系列的驱动器吧

追答

这个图就是ASDA-B2的!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

什么想不想支持的,本来就支持,看来你是望文生义了。接线端口的差异没有任何问题,你下载个最新的手册吧。附件里是台达的最新ASDA-B2手册。把脑袋更新更新好不好!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-03
  西门子不叫PNP或NPN,而是称源型或漏型。
漏型逻辑:当信号输入端子流出电流时,信号变为ON,为漏型逻辑;
源型逻辑:当信号输入端子流入电流时,信号变为ON,为源型逻辑。
以上概念可能不大好理解,可以这样简单地判断(只以正电源为例):
当信号端子发出“ON”信号时,如果此时其电压为低电平(0V),则为漏型逻辑;
当信号端子发出“ON”信号时,如果此时其电压为高电平(PLC、变频器等一般为24V),则为源型逻辑。
源型输入就是高电平有效,意思是电流从输入点流入,漏型输入是低电平有效,意思是电流从输入点流出。
从接线的角度上来讲,源型输入需要把公共端(1M和2M)接成M(就是24V的—),这样电流就通过L+(就是24+)进入传感器,再进入PLC的Ix.x接线端子,再通过内部电路和公共端连接;漏型输入需要把公共端(1M和2M)接成L+(就是24V的+),这样电流就先通过公共端就从PLC的Ix.x接线端子流出,然后进入传感器,最后回到M(就是24V的—)。
当不同类型的自动化产品互相连接时,特别要注意其逻辑是否相同,举例来说,S7-224 DC/DC/DC的输入、输出均属于源型逻辑,当它与三菱FR-E500系列变频器连接时,要将变频器逻辑设置为源型逻辑;反之,当三菱系列PLC之AY40输出模块与FR-E500系列变频器连接时,要将变频器逻辑设置为漏型逻辑。