1. 工程名称:舒城县清溪园小区6#楼
编号:20110817
致:六安市建设工程安全生产监督站
我项目部根据编号20110817的安全监督检查记录要求,已完成了整改工作。经监理(建设)单位复查,符合要求,现上报审查。
2. 整改内容及措施:
- 针对七层剪力墙、梁钢筋绑扎截面不符合图纸设计及规范要求的问题,已进行返工,按照规范及图纸设计要求重新绑扎。
- 对于未按专项施工方案要求搭设的支撑系统,已拆除并重新按照专项施工方案要求进行搭设。
- 三层现浇构件砼表面存在气泡、蜂窝、麻面等现象,经建设单位、监理单位、质检单位现场检查,并联系设计院制定整改方案后进行处理。
- 钢筋原材料复检报告已在试验室取回,现全部到位。
- 电梯口等临边、洞口防护已全面按照规范要求完成,包括楼梯段临边安全防护栏杆的设置、电梯井口防护等。
3. 临边防护:
- 楼梯段临边安全防护栏杆已连续搭设,上杆离地高度为1.2m,下杆离地高度为0.6m。
- 电梯井口防护采用竹笆封住洞口,并在电梯井内每隔两层设置安全网。
4. 洞口防护:
- 短边尺寸小于25cm但大于2.5cm的孔口,已采用坚实盖板覆盖,并防止挪动移位。
- 边长为25~50cm的洞口及缺橡扮件临时形成的洞口,已用木板作盖板覆盖。
- 边长为50~150cm的洞口,已设置以扣件扣接钢管而成的网格,并在其上满铺木板。
- 边长在150cm以上的洞口,四周已设防护栏杆,洞口下张设安全平网。
5. 请领导给予复查!
项目经理:[签名]
施工单位:[单位名称]
日期:2011年8月22日
监理工程师复查意见:[监理工程师签名]
总/专业监理工程师
日期: [年] [月] [日]