采用2.5平方的铜线或4平方的铝线足够了,但距离要是远了,导线就要加粗。超过30米的话,就要用4平方的铜线,超过50米用6平方超过100米用10平方。计算方法如下:
根据欧姆定律:P=UI,即功率(瓦)=电压(伏)*电流(安)
计算:P=1.732*U*I*cosφ*η
380伏电压,7.5千瓦电机,工作电流约15A,启动电流约60A
P是电机功率(W)=7500,U是电压(V)=380,I就是相电流(A),cosφ是功率因数约0.8,η是电机效率约0.95。铜铝线不一样,铝线应比铜线大一号(乘以1.5倍)
电流一般采用估算,每KW约2A,15A的电流,采用2.5平方的铜线或4平方的铝线足够了。
扩展资料
导线截面积与载流量的计算
1、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。
2、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A)
3、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。
参考资料来源:百度百科-电缆线
参考资料来源:百度百科-欧姆定律
参考资料来源:百度百科-导线载流量