烟花爆竹工厂建筑结构有什么要求

如题所述

烟花爆竹工厂建筑结构要求包括以下几个方面:
1. 墙体:由于烟花爆竹工厂存在爆炸危险,墙体需要有足够的强度以防止在爆炸时墙倒屋塌。建议采用钢盘混凝土柱作为承重结构,这样即使墙体倒塌,柱子仍能支撑屋盖。对于面积小于20平方米且操作人员不超过2人的A级厂房,或室内无人操作的厂房,可以考虑使用砖墙承重结构。C级厂房则可以使用砖墙承重结构,但砖墙厚度不应小于24厘米。墙面应保持平整光滑,避免药物积存。在南方一些地区,根据多年经验和以往要求,这种建筑结构已被采用。
2. 建筑物的高度:为了通风、散热和采光,小栋工厂的屋檐高度不应低于2.2米,大栋工厂的屋檐高度不应低于2.8米。
3. 屋盖:A级和C级厂房的屋盖宜采用轻质易碎材料,以便在厂房发生燃烧或爆炸时减少压力积聚造成的严重后果,并且易于清洗。
4. 门的要求:A级和C级厂房的门应向外开启,宽度不小于1.2米。危险性工作间的门不应与其他房间的门直接相对设置,宽度不小于1米,且不得设置门槛。A级生产工房如药混合、装药、筑药以及造粒等工房宜采用三面墙的形式,以方便疏散。黑火药和烟火药生产工房应采用木门窗。门窗的小五金应使用在相互碰撞或摩擦时不产生火花的材料。
5. 地面结构:对于可能因火花引起燃烧、爆炸的工作间,如果危险品对撞击、摩擦特别敏感,应采用不发生火花、对撞击、摩擦不敏感的柔性地面;如果危险品对静电作用特别敏感,应采用不产生火花的导静电地面。常用的材料有不发火水磨石地面、不发火沥青地面、不发火导电沥青地面以及导静电地面。目前烟花爆竹行业大多采用大方砖或混凝土地面,但这种地面存在一些问题,如表面不光滑、拼缝多或开裂,易积粉尘,不易清扫,长时间后可能存在安全隐患。因此,建议采用更适合的地面材料。
6. 吊顶:为了防止粉尘飞扬并积存在吊顶内,有易燃易爆粉尘的工作间一般不宜设吊顶。如果设置吊顶,则不允许设入孔。
7. 内墙和顶棚:危险性工作间的内墙应抹灰,便于清扫积存的粉尘。工作间的地面、内墙面、顶棚面应保持平整、光滑,无裂缝,凹角应抹成圆弧形。对于粉尘较多的工作间,建议油漆处理,便于用水冲洗;粉尘较少的工作间,可采用油漆墙裙,内墙面应刷1.5至2.0米高的油漆墙裙,并可用湿布擦洗。经常冲洗的工作间,其顶棚及内墙面应刷油漆,油漆颜色与危险品颜色应有所区别,以避免药粉长期积存于墙面上。
8. 仓库门和窗:储存危险品周期较长的总仓库的疏散门宜为双层,内层门为通风用门,两层门均应向外开启,门洞宽度不宜小于1.2米。仓库的窗应能开启,并配置铁栅和金属网。在勒脚处宜设置进风窗。地面应能防潮、防静电,保持平整、不产生火花。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答
大家正在搜