日立空调加氟需要多少钱,日立空调缺氟有什么

如题所述

日立中央空调制冷剂也就是我们常说的氟利昂(或者其他环保型冷媒),制冷剂分量不足是属于正常的现象,



通常出现在运用三年以上的空调中,也不是说空调完全停止制冷了,只是制冷的效果不尽如人意。这是因为长期的空调运作,会挥发掉部分冷媒,另外不清洗保养中央空调也是会导致制冷剂的渗漏。出现这种问题,只需要补充制冷剂即可

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-05-30
一、打开室内机面板,取下过滤网,可发现部分蒸发器结露或结霜.其原因是由于制冷剂不足,仅仅使部分蒸发器发生了沸腾吸热,使制冷面积相应减少.

二、液管阀门结霜.其原因是"缺氟"导致液管内压力下降,沸点降低,使阀门温度低于冰点.

三、测量空调器的工作电流小于额定电流.其原因是制冷剂不足而使压缩机工负荷减少,电流下降.

四、室外机排风没有热感.其原因是制冷剂不足导致冷凝压力、冷凝温度都降低,排风温度也随之降低.

五、室外机气、液阀门有油污,有油污就有泄露.其原因是制冷剂与冷冻油有一定的互溶性,氟从漏点逸出后进入大气中,而油附着在漏点周围.

六、排水软管排水断断续续或根本不排水.其原因是蒸发器制冷面积减少,结露面积也减少,凝结水量降低.

七、气管阀门发干,用手触摸没有明显的凉感.其原因是制冷剂不足导致蒸发器内的沸腾终结点提前,使该阀的制冷剂过度增大,阀门的温度升高,大于室外空气的漏点温度.

从室外机充氟口测量的压力低于0.45Mpa.其原因是制冷剂不足导致了蒸发压力下降.另外,室外机任何一个阀门结霜都属不正常现象;只有液管阀门结霜说明"缺氟";只有气管阀门结霜说明略微"缺氟"或环境温度过低;两个阀门都结霜说明系统有二次节流现象.本回答被网友采纳