77问答网
所有问题
工地临时用电能否用一根电缆给多个配电箱供电。即从上一配电箱上端头接至下一配电箱?
厂房用电可以用一根电缆给多个配电箱供电吗
举报该问题
推荐答案 2020-11-20
当然可以啊,有什么问题吗?但是你总得有个总的开关能够断所有电的,还有你这根总的电缆就是从开关上口并出去的电缆一定要足够大,是多个电箱的总电流。而且配电末端一定要用漏电保护器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/GvIWNv8INGWIW3IqYGq.html
其他回答
第1个回答 2020-11-20
只要电缆达到负载标准可以用一根电缆给多个
配电箱
供电,但要并联不能串联。
本回答被网友采纳
相似回答
工地上临时用电能否用一根电缆从一
个一级
箱上端头
引
至下
个一级箱。也...
答:
一路线给多个配电箱供电是可以的
,但是必须符合容量不能超过规定的容量如果超过容量就会引发事故。合理安全用电万万不能违规,否则造成事故,后悔莫及,应当懂科学应用科学杜绝事故的发生。
工地上临时用电能否用一根电缆从一
个一级
箱上端头
引
至下
个一级箱。也...
答:
这个应该可以
。 应该是树干式配电。
施工现场
临时用电配电箱
设置问题。
答:
施工
临时用电配电箱
的设置,一级箱设在靠近电源的地方。二级箱设在用电设备比较集中的地方。三级箱设在控制的设备附近,水平距离不超过3米(焊接设备不超过5米)。二级箱和三级箱距离不超过30米。实现三级配电,两级保护。1、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应...
关于
工地临时用电
施工的问题 请问,二级箱同一个漏电开关下接两个三级...
答:
可以的,实行分级配电。配电系统应设置室内总
配电箱
和室外分配电箱或设置室外总配电箱和分配电箱,实行分级配电。动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置,照明线路接线宜安在动力开关的上侧。总配电箱应设在靠近电源的地方,分配电箱应装设在用电设备或负荷...
临时用电一
级配电箱可分
多个
分路向二级
配电箱配电
,每个分路可支接若 ...
答:
从一级配电箱到二级配电箱可以:一级
配电箱一
主回路出来,这一回路上可以并联多个二级配电箱,二级到三级同上。各级漏电开关必须分开设置,照明和动力用电允许公用同一回路,但配电箱和开关必须分开设置。我现在的工地就是这样配置的。但应考虑安全。各漏电开关漏电动作必须灵敏。必要时要做重复接地。你可以...
施工现场
用电
安全技术交底?
答:
一、用电管理:⒈
临时用电
必须按"《现场临时用电安全技术》JGJ46-88"编制用电施工组织设计制定安全用电技术措施和电气防火措施。⒉临时用电工程图纸必须单独由电气工程技术人员绘制,经技术负责人审批后作为临时施工的依据。⒊临时用电施工组织设计的内容和步骤:⑴现场勘探,确定电源进线总
配电箱
(柜),分配电箱的位置...
建筑施工
临时用电
中分
配电箱
中一个开关下是否可以接两个三级箱
答:
应该是可以的,可以接两个三级箱。
大家正在搜
工地上架子工一根钢管多重
工地临时电缆敷设
工地临时电缆架空方法
偷工地上电缆线判多久
工地用的架管多少钱一根
工地偷拿一点电缆线严重吗
工地一包木方多少根
工地加管多少钱一根
工地钢管多少钱一根
相关问题
工地临时用电能否用一根电缆给多个配电箱供电。即从上一配电箱上...
工地上临时用电能否用一根电缆从一个一级箱上端头引至下个一级箱...
工地上临时用电能否用一根电缆从一个一级箱上端头引至下个一级箱...
工地上两个同等级的配电箱比如一级柜或二级柜!可否用一根电缆从...
施工现场临时用电的重复接地问题
请教:施工时临时用电楼层配电箱应该从总配电箱接电源还是从分配...
工地临时用电配电箱价格贵吗
建筑施工现场临时用电的二级配电箱一个空开可以带多个回路吗?