77问答网
所有问题
控制电动机的断路器,交流接触器如何选择电流大小?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-05-27
如为保护和控制电动机选空开和接触器,要比电机额定电流略大一些既可。如50kw电机可选100a空开和100a接触器。7.5kw电机选20a的空开及接触器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/GvIWG83GvW3WvNpqG8q.html
其他回答
第1个回答 2020-02-03
断路器容量选择为电动机额定电流的1.4倍以上,交流接触器容量选择为电动机额定电流的2倍以上才耐用。
相似回答
交流接触器
额定
电流怎么选
答:
一、接触器电流大小怎么看一般选接触器容量,如是阻性负载,按接触器容量的百分之八十算
。如是电机之类的感性负载,接触器的额定电流应是电机电流的1.5到2倍,再大一点更好。举例说明:一常用的交流接触器CJ20—100,线圈电压AC220V。查该接触器的资料可知,线圈消耗功率有二个。起动(吸合时)功率为5...
电动机的交流接触器
应该
如何选择?
答:
1、算出额定电流:I=P/1.732UcosΦ=22/1.732/0.38/0.8=22/0.53=42A。
2、热继电器按额定电流的1.2倍左右选择,选50A的
。3、塑壳断路器按额定电流的1.5倍至2倍范围选择,选60或80A的。4、交流接触器按额定电流的2倍左右选择,选80或100A的。5、电缆选择:如果是近距离(几十米以内),...
交流接触器
额定
电流怎么选
答:
确定电压后,用千瓦乘以电流再乘以2,即可得到选择接触器时的最小额定电流
。负载性质不同,选择原则也不同,高压与低压的选择也有差异。与断路器相比,接触器选择更为简单。对于冲击性负荷(如电机),选择约2.5倍的额定电流;一般负荷则选择约1.5倍。接触器的额定电流指的是其在长期工作下的最大允许...
断路器,接触器
的选型原则
答:
断路器和接触器的额定电流都应大于等于所保护和控制的电动机的额定电流
。一般来说,因为启停电动机是用接触器控制,且电动机的过负荷一般也是用热继或马达保护器配合接触器实现,而断路器只作短路保护用,很少操作,因此一般接触器的选择要大一~二挡,而断路器只要满足短路保护要求即可。15kW电动机的额定...
怎样选择接触器的电流
和线缆电流计算?
答:
交流接触器
可选常用的CJ20—10(额定
电流
10A),线圈电压可选220V或380V。空开(
电动机
保护用
断路器
)的整定电流In=1.4×Iec,可选DZ47(C45AD)—63/3(P)D型 In=3A。空开有短路保护和过载保护的功能,所以不需熔断器和热继电器。因为电流比较小,主回路和控制回路的导线可用BV 1平方毫米。如...
根据
电机
功率
怎么
选型
交流接触器
以及开关?
答:
A)左右。3、
接触器选择
同上,即(3.5~4)*X (A)。注意:风机、泵类
的断路器
和接触器选择要大一些,因为它们的启动时间较长,启动转矩较大。4、导线选择:根据
电动机的
额定
电流
来
选择,
一般是额定电流的1.5倍,但是要考虑铺设环境,铺设方式等,在乘以适当的系数。
电机
对应
断路器,
热继电器和
接触器的选择
规律?
答:
1、
断路器
的整定
电流
可按电机额定电流的两倍选。2、
接触器
可按1.2~1.5倍选(越大越可靠、也越贵);3、热继电器有一调整范围,其最大值通常
选电机
额定电流的1.5倍,使用时适当下调至1.2倍上。如果是组合安装在接触器上的热继电器,选型时要与接触器配合选择。4、电机(英文:Electric machinery...
大家正在搜
电机如何选择交流接触器
交流断路器和交流接触器
交流接触器控制电机接线图
断路器和交流接触器的区别
接触器断路器继电器的区别
电动机交流接触器接线图
接触器控制电动机接线
交流接触器和保护器的接线图
电动机接触器怎么选择
相关问题
如何根据电机的大小来选取断路器,接触器等低压器件
额定功率是30KW电压380V的电动机如何选择电流表;电流互...
额定功率是95KW电压380V的电动机如何选择电流表;电流互...
额定功率是95KW电压380V的电动机如何选择电流表;电流互...
额定功率是100KW电压380V的电动机如何选择电流表;电流...
电动机的断路器、接触器和热继是怎样选型的?
如何根据电动机选择断路器及交流接触器和热继电器?
额定功率是75KW电压380V的电动机如何选择电流表;电流互...