在水电工程设计中,下列哪项表述是不正确的?( )

A.中央控制室应考虑事故状态下紧急停机操作,减少事故的蔓延和扩大
B.机械排水系统的水泵管道出水口高程低于下游校核洪水位时,必须在排水管道上装设止回阀
C.高压单芯电力电缆的金属护层和气体绝体金属封闭开关设备(GIS),最大感应电压不宜大于100V,否则应采取防护措施
D.卫星接收站的工作接地,保护接地和防雷接地宜合用一个接地系统。当工作接地、保护接地与防雷接地分开时,应分设接地装置,两种接地装置的直线距离不宜小于10m,工作接地、保护接地的电阻值不宜大于4Ω,并有2点与站房接地网连接

【答案】:C
C项,《水电工程劳动安全与工业卫生设计规范》(NB 35074—2015)第4.3.1-4条规定,高压单芯电力电缆的金属护层、气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)、气体绝缘输电线路(GIL)、金属封闭母线以及其他可能产生感应电压的设备外壳和支架上,其最大感应电压不宜大于50V,否则应采取防护措施。
A项,《水电工程劳动安全与工业卫生设计规范》(NB 35074—2015)第3.2.11条规定,中央控制室应考虑事故状态下紧急停机操作,减少事故的蔓延和扩大。
B项,《水电工程劳动安全与工业卫生设计规范》(NB 35074—2015)第4.1.3-5条规定,机械排水系统的水泵管道出水口高程低于下游校核洪水位时,必须在排水管道上装设止回阀。
D项,《水电工程劳动安全与工业卫生设计规范》(NB 35074—2015)第4.7.7条规定,卫星接收站的工作接地、保护接地和防雷接地宜合用一个接地系统。当工作接地、保护接地与防雷接地分开时,应分设接地装置,两种接地装置的直线距离不宜小于10m,工作接地、保护接地的电阻值不宜大于4Ω,并应有2点与站房接地网连接。