漏电开关跳闸。

漏电开关跳闸。总是时控一工作就跳闸,有时候又不跳,打上去之后一天都不会跳,可是第二天又跳了,求教高手

 你这个是误动作引起的,或者线路绝缘过低引起的跳闸,建议更换一个漏电开关试试。
漏电开关常见跳闸原因如下:
  1、开关过载,开关额定电流选择不匹配。
  2、开关负荷侧火线接地,漏电开关负荷侧零线接地也会导致跳闸。
  3、开关损坏或者用电器接地短路,负荷侧零线有没有和其它回路零线混用,线路绝缘过低等。
  漏电开关不能正常合闸检查方法:
  1、检查漏电开关复位按钮是否复位。按复位按钮后可以正常合闸。
  2、检查漏电开关接线是否正确。不正确并重新接线。
  3、检查漏电开关负荷侧的线路绝缘,如果短路接地,需要排除故障后才能正常合闸。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-12-18
你好!换保险丝就会好的。
第2个回答  2020-09-24