请问压力变送器和变频器之间的接线是什么样的

压力变送器能直接和变频器相接吗?接线图什么接呢?请教各位帮帮忙

压力变送器一般输出的信号是电流4-20MA,0-20MA或电压0-5V,1-5V,0-10等,通常电流型的是二线或四线制,电压的三线制输出。

常见的变频器很多是没有24VDC供电电源的,大部分是10V,有些功耗较大的变送器,10VDC的电源无法带动,那么只能外接供电源24VDC,这样变频器就出现了四个接线端子:供电+,供电-,反馈+和反馈-。

扩展资料:

压力变送器使用注意事项:

1、检查压力变送器周围有无信号干扰,如果有尽量排除或尽可能让传感器屏蔽线与金属外壳相连,增强抗干扰能力。

2、要定期清洗安装孔,保证安装孔的清洁.防止变送器与腐蚀性或过热的介质接触。

3、接线时将电缆穿过防水接头(附件)或绕性管并拧紧密封螺帽,以防雨水等通过电缆渗漏进变送器壳体内。

4、测量气体压力时取压口应开在流程管道顶端,并且变送器也应安装在流程管道上部,以便积累的液体容易注入流程管道中。

5、测量液体压力时取压口应开在流程管道侧面,以避免沉淀积渣。

参考资料来源:百度百科-压力变送器

参考资料来源:百度百科-变频器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-07-17
压力变送器一般输出的信号是电流4-20MA,0-20MA,或电压0-5V,1-5V,0-10等,通常电流型的是二线或四线制,电压的三线制输出。目前市的变频器很多是没有24VDC供电电源的,大部份是10V,有些功耗较大的变送器,10VDC的电源无法带动,那么只能外接供电源24VDC。这样变频器就出现了四个接线端子:供电+,供电-,反馈+和反馈-。电流型四线制接线方式:电源+==供电+;电源-==供电-;信号+==反馈+,信号-==反馈-。电流型二线制接比方式:电源+==供电+;信号+==反馈+,供电-==反馈-。电压型三线制接线方式:电源+==供电+;电源-(信号-)==供电-;信号+==反馈+,电源-(信号-)==反馈-。
佛山市普量电子有限公司,专业生产压力传感器,压力变送器本回答被提问者采纳
第2个回答  2009-07-14
压力变送器可以直接和变频器连接的,电源可以用变频器上的24V电源,将压力变送器串接在到信号回路即可。
第3个回答  2009-07-14
看压力变送器是电流型,还是电压型!看清输出电压
压力变送器的电压输出端接变频器的外接可调电压输入端,
压力变送器和变频器的外接可调地相连接
硬件变完成了
软件你要设施正反转,频率转速和驱动方式
第4个回答  推荐于2020-01-30
压力变送器是把气体或液体的压力转换为可使用的电信号的器件。压力变送器按接线方式,可分二线制,三线制,四线制。电源接24v直流电,简单的检测方法是用一只电流表或电压表,接信号线两端。电源接上后,电流表会有4ma电流或电压表有0v或1V电压。
现在的变送器一般都有4个接线端子,两个是接线的,另外两个不用接线,
变送器的DC24V电源线同时就是4~20mA的信号反馈线,压力变送器可以直接和变频器连接的,电源可以用变频器上的24V电源,将压力变送器串接在到信号回路即可。
相似回答