推荐答案 推荐于2016-09-30
一般的消防水泵都会对泵进行保护的。所以不会被打爆。
消防栓,正式叫法为消火栓,一种固定式消防设施, 主要作用是控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。分室内消火栓和室外消火栓。消防系统包括,室外消火栓系统,室内消火栓系统,灭火器系统,有的还会有自动喷淋系统,水炮系统,气体灭火系统,火探系统,水雾系统等。消火栓主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火,也可以直接连接水带、水枪出水灭火。所以,室内外消火栓系统也是扑救火灾的重要消防设施之一。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/Gv3GGYN8W.html
其他回答
第1个回答 2009-07-14
现在控制器基本都设成手动,管被打爆、灌水是现象之一 ,管不暴会把泵憋坏的。设成手动还可以防止误报啊。
第2个回答 推荐于2017-12-15
这个问题比较专业,我觉得消防泵有自动限压装置,以防止你说的这种情况发生本回答被提问者采纳
第3个回答 2021-07-12
绝对会的,首先消防水泵不可以自动停泵,只是绝对不允许的,只能手动停泵。其次在泵头设置的安全阀是防止水锤的。
第4个回答 2009-07-13
不会打破的
1
2
下一页
相似回答
无意按下
消防
报警
按钮
的后果
答:
这得看按下的消防报警按钮是联动还是不联动了
。1、不联动,报警联动主机处于手动状态时只向消防控制室报警;2、联动,当处于自动状态时按下手报报警,主机自动运行联动命令后,声光报警、广播等会启动。但以后要注意了,如果调试不好有可能会发生意外漏水。扩展材料:消防控制室管理及应急程序 1、消防控...
消火栓按钮按
下
启动消防泵,
按钮复位后
消火栓泵是否会
停止运行
答:
1、
消火栓按钮按
下时,是通过消防控制器来间接
启动消防泵
的 2、消火栓按钮复位后,并不会停止
消火栓泵
消火栓
启
泵按钮是不是直接启动消防泵
答:
按目前最新消火栓按钮不宜直接启动消防泵
:《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013)4.3.1 联动控制方式,应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态...
消火栓按钮
可以
直接启动消防泵,
喷淋泵吗
答:
不行
,按照新的规范要求的 现货数按按钮不得直接启动消防水泵,只作为联动启泵的触发信号;所以消火栓按钮不能启动消火栓泵,要求是消火栓泵出水干管设置的低压压力开关和稳压管路设置的流量开关直接启动消防水泵;而消火栓按钮和喷淋没有直接关系,属于两个系统更不可能启动喷淋泵的,喷淋泵的启动需要报警阀...
做消防自动警报控制的师父们:
消火栓
启
泵按钮是不是直接启动消防泵?
答:
1.
消火栓按钮
必须
直接启动消防泵
2.如果有自动报警系统烟感、温感就不用接到卷帘门控制柜,但需要加控制模块控制卷帘门半降或全降。如没有自动报警系统,卷帘门控制柜就要接烟温探头。
消防泵配电柜在手动状态时,按下
消火栓按钮,消防泵是否启动
答:
3、考虑到日常
消火栓按钮
容易被误操作,导致
消火栓泵被
无故
启动,
破坏了消防设施的正常运行。故《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)实施之后,消火栓按钮的作用只起到发出报警,通知消防控制室人员
,消防
控制室
启动水泵
和消防联动系统。4、同时,规范要求:
消防水泵
的启动,应由水泵出水干管上...
做消防自动警报控制的师父们:
消火栓
启
泵按钮是不是直接启动消防泵?
答:
1、为了保证报警系统误报不造成损失,一般情况下要求控制室24小时有人值班,报警系统在手动状态,在确认火警非误报信息后,将系统置于自动状态。此时
,消火栓
启
泵按钮
将
直接启泵
补压。2、火灾报警系统是一个综合系统。它包括接警;指挥现场所有的防火系统、灭火系统、火警提示系统;所有系统工作状态的反馈,...
大家正在搜
消防水泵和消火栓泵一样吗
消火栓泵与消防水泵
消火栓泵和消防水泵的区别
室外消火栓消防泵如何联动
消火栓消防泵价格
消火栓和自喷合用消防泵
室内外消火栓合用消防泵
消防水炮和消火栓泵可以共用吗
消火栓和消防栓一样吗
相关问题
消火栓的破玻按钮按了消防泵启动了喷淋泵也会被启动吗?走廊的红...
消火栓按钮什么条件下可作为直接启动消防泵的开关
无意按下消防报警按钮的后果
做消防自动警报控制的师父们: 消火栓启泵按钮是不是直接启动消...
消火栓按钮按下启动消防泵,按钮复位后消火栓泵是否会停止运行
消火栓启泵按钮是不是直接启动消防泵
消火栓启泵按钮是不是直接启动消防泵?
消火栓按钮是启动消火栓泵用的,可是消火栓系统管道里面时刻都有...