380V 三相电 测的 A B C 三根电流 电表实测度数差距很大 求解!

用电如下图。。我用的是互感器为400:5的 电表2.14 *80= 171.2而钳流表测试三根火线电流结果火线A 203 A火线B 213A火线C 201A220用电 计算负荷为135.74kw171.2-135.74=35.46kw 我问的是 为什么会有35.46KW的差距?为什么差距这么大?

基本没多少差异的,只是计算时忽略了功率因数(没有给出所显示的功率因数值),按给出显示的电流值试计算验证:
A相电流:2.724×80≈218(A)

B相电流:2.662×80≈213(A)

C相电流:2.724×80=212(A)
有功总功率:1.7209×80≈138(KW/h)
计算给出显示的电流值计算负荷:
S=(218+213+212)/3×1.732×0.38≈141(Kva)
或:
S=218×0.22+213×022+212×0.22≈141(Kva)
因没有给出所显示的功率因数,若当前功率因数达到0.98时,则有功总功率:
P=141×0.98≈138(KW/h)追问

感谢您的回答!

三个情况我说下

    功耗仪测试机器功耗,然后加起来 大概138kw

    通过钳流表测试三相电流 计算 135.74kw

    电表显示有功总负荷1.72kw  400/5互感器 1.72*80 得出137.6kw

    电流表 一小时2.14kWh  2.14*80得出171.2kw

    目前怀疑 电表有问题 或者接线问题。。。

追答

电表应没有问题,电表显示有功总负荷1.72kw 400/5互感器 1.72*80 得出137.6kw,与功耗仪测试机器功耗,然后加起来 大概138kw相接近。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-01-01
根据图中电表的电流,推算出来的一次电流都比钳表测量值偏大,但是很难确定原因。
钳表、流互、电度表都有可能产生误差。追问

有一些误差是肯定的,但是不会差30多个KW

追答

是的,上述三个方面都有可能出问题。建议换个钳表再测看看。

追问

钳流表换过了 测试结果没问题

追答

那就剩下流互和电度表了,但是计量设备属于电力公司产权,用户不方便检测,只能让电力公司检测。
可以测量一下流互二次的电流值,与电表显示值比较一下。

第2个回答  2020-01-01
朋友,电流互感器是600:5。那么倍率就是120倍,也就是说得用电度表读数减去底数,然后乘以120倍才是真正的耗电度数追问

我用的是400:5的
电表2.14 *80= 171.2
而钳流表测试三根火线电流结果
火线A 203 A
火线B 213A
火线C 201A
220用电 计算负荷为135.74kw
171.2-135.74=35.46kw
我问的是 为什么会有35.46KW的差距?