变压器组别接法是什么?

如题所述

单相变压器的两个绕组间,有极性关系。而三相变压器两侧都有3个绕组,它们之间存在的是怎么连接的问题,例如连成星形Y或三角形Δ。

所以,对于三相变压器来说,除了三相间可有不同的连接方法之外,每相的一、二次绕组相别也可互换,如原来的A相,可人为地把它改标为B相,B相可标为C相等,这样就使三相变压器一、二侧可有不同的组合,使一、二次侧电压、电流各量的相位和大小的关系就有好多种情况。

我们在使用一台变压器时,首先要了解这台变压器的一、二次侧各量的相位关系。说明这种关系的通用术语,就是所谓变压器的接线组别,简单的说,三相变压器的一次绕组和二次绕组间电压或电流的相位关系,就叫变压器的组别。我们知道,相位关系就是角度关系。

而变压器一、二次侧各量的相位差都是30度的倍数,于是人们就用同样有30度倍数关系的时钟指针关系,来形象地说明变压器的接线组别,这就是我们常说的变压器的0点接线或11点接线。用时钟表示组别,叫“时钟表示法”。

Y,y是星形接法,D,d是三角形接法,N,n代表中性线,大写代表高压侧。

数字0到12是时钟表示法,代表高压侧与低压侧的相量关系,1个单位代表30°,高压侧为分针长针固定在12点钟方向。低压侧为时针短针。如,YNyn0,YN,高压侧是星形带中性线接线方式,yn,低压侧也是星形带中性线接线方式,0(零)代表高压侧与低压侧的相位关系是重合都是12点方向。

Yy接线标记为偶数,如Yy2.Yy4.等 。Dyn11表示,高压侧是三角形接线不带中性线,低压侧为星形接线带中性线,11表示,高压侧是在12点方向,低压侧是11点方向。表示低压侧滞后于高压侧330°(11乘30°),或者超前于高压侧30°。我国一般只采用Yy,和Yd连接。Yd连接标记为奇数,一般为Yd1,Yd3,Yd11,等。国际上大多数国家采用Dyn11接法。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-01-16

相似回答