国家标准中,对不带E字的
热轧带肋钢筋的‘
屈强比’没有规定;
对带E字的热轧带肋钢筋的要求见GB50666-2011
《混凝土结构工程施工规范》第5.2.2条。
5.2.2 对有抗震设防要求的结构,其纵向受力钢筋的性能应满足设计要求;当设
计无具体要求时,对按一、二、三级
抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯段)
中的纵向受力钢筋应采用 HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF335E、
HRBF400E 或 HRBF500E 钢筋,其强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下
列规定:
1 钢筋的
抗拉强度实测值与
屈服强度实测值的比值不应小于 1.25;
2 钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于 1.30;
3 钢筋的最大力下总伸长率不应小于 9 %。
其中,抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于 1.25(俗称‘强屈比’而不是‘屈强比’)