建筑的机械加压送风系统由几部分构成?

如题所述

我们所说的防排烟系统,都是由送排风管道、管井、防火阀、门开关设备、送、排风机等设备组成。防烟系统设置形式楼梯间正压。机械排烟系统的排烟量与防烟分区有着直接的关系。高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。高层建筑的排烟设施应分为机械排烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。

机械加压送风方式是通过送风机所产生的气体流动和压力差来控制烟气的流动,即在建筑内发生火灾时,对着火区以外的有关区域进行送风加压,使其保持一定正压,以防止烟气侵入的防烟方式。为保证疏散通道不受烟气侵害使人员安全疏散,发生火灾时,从安全性的角度出发,高层建筑内可分为四个安全区:第一类安全区为防烟楼梯间、避难层;第二类安全区为防烟楼梯间前室、消防电梯间前室或合用前室;第三类安全区为走道;第四类安全区为房间。依据上述原则,加压送风时应使防烟楼梯间压力>前室压力>走道压力>房间压力,同时还要保证各部分之间的压差不要过大,造成开门困难影响疏散。当火灾发生时,机械加压送风系统应能够及时开启,防止烟气侵入作为疏散通道的走廊、楼梯间及其前室,以确保有一个安全可靠、畅通无阻的疏散通道和环境,为安全疏散提供足够的时间。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-09

建筑的机械加压送风系统由下面几部分构成:

a.加压送风机:可采用中、低离心式风机或轴流式风机,其位置根据电位置、室外新风人口条件、风量分配情况等因素来确定。机械加压送风机的全压,除计算最不利环管压头外,尚有余压,余压值在楼梯间为40~50Pa,前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)为25~30Pa。

b.加压送风口:楼梯间的加压送风口一般采用自垂式百叶风口或常开的百叶风口。当采用常开的百叶风口时,应在加压送风机出口处设置止回阀。楼梯间的加压送风口一般每隔2~3层设置一个。前室的加压送风口为常开的双层百叶风口,每层均设一个。

c.加压送风道:加压送风道采用密实不漏风的非燃烧材料。

d.余压阀:为保证防烟楼梯间及前室、消防电梯前室和合用前室的正压值,防止正压值过大而导致门难以推开,在防烟楼梯间与前室、前室与走道之间设置余压阀,以控制其正压间的正压差不超过50Pa。

第2个回答  2018-01-09

机械排烟:常用于没有自然开窗,且长度超过20米的内走道或者地下室。在顶棚设排烟口,发生火灾时风机启动从排烟口抽烟。自然排烟:利用现成的窗子自然往外散烟。正压送风:设置于高层建筑内疏散用的防烟楼梯间内。因为发生火灾时人员主要通过楼梯间往下逃生,一方面排烟风机在发生火灾区域排烟,另一方面因为有了防火门的阻隔,使得楼梯间暂时可以形成一个相对安全的区域,同时各个楼层的送风口往建筑内部输送进新鲜的空气,保证人员呼吸充足。排烟井:相当于在高层建筑内部专门修的从下到顶贯穿的大烟囱。