公寓室内是否要按喷淋头?

如题所述

住宅性质的公寓室内必须安装消防喷淋头,这是根据相关规定的要求,不能随意改造或拆除。以下是具体原因:
1. 拆除喷淋头可能会引发与开发商的纠纷。
2. 拆除后无法完全密封孔洞,一旦室内有压力,水可能会对家造成损害,尤其是在物业可能已经关闭每层闸阀的情况下。
需要注意的是,《高层民用建筑设计防火规范》中规定,只有超过100米的高层住宅和高层公共建筑(包括类住宅公寓)需要安装消防喷淋系统。
高层建筑的防火要求包括:
- 高层建筑的底边至少有一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度,不应布置高度大于5.00m、进深大于4.00m的裙房,且在此范围内必须设有直通室外的楼梯或直通楼梯间的出口。
- 高层建筑内使用可燃气体作燃料时,应采用管道供气。使用可燃气体的房间或部位宜靠外墙设置。
- 高层建筑使用丙类液体作燃料时,液体储罐总储量不应超过15m3,当直埋于高层建筑或裙房附近,面向油罐一面4.00m范围内的建筑物外墙为防火墙时,其防火间距可不限。
- 厂房中的中间储罐的容积源纳亮不应大于1.00m3,并应设在耐火等级不低于二级的单独房间内,该房间的门应采用甲级防火门。
- 当高层建筑采用瓶装液化石油气作燃料时,应设集中瓶装液化石油气间,其总储量不超过1.00m3的瓶装液化石油气间,可与裙房贴邻建造。总储量超过1.00m3、而不超过3.00m3的瓶装液化石油气间,应独立建造,且与高层建筑和裙房的防火间距不应小于10m。
- 在总进气管道、总出气管道上应设有紧急事故自动切断阀。应设有可燃气体浓度报警装置。电气设计应按现行的国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的有关规定执行。
- 设置在建筑物内的锅炉、柴油发电机,其燃料供给管道应符合相关规定,包括在进入建筑物前和设备间内设置自动和手动切断阀。
以上内容均根据现行的国家标准《建筑设计防火规范》进行阐述。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答