77问答网
所有问题
燃气管道探伤
燃气管道要求双百探伤(射线与超声波),射线复检超声波结果还是超声波复检射线结果,哪个在前哪个在后????????
举报该问题
推荐答案 2020-01-28
为啥用镀锌钢管?镀锌钢管一般都是有缝钢管不是无缝钢管。当然镀锌无缝钢管或许可以。焊接的话射线探伤,符合相应要求可以了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/GqqvvN3WNpqp8Gpvv3N.html
其他回答
第1个回答 推荐于2017-10-04
如果设计要求超声波与射线进行管道探伤。一般的顺序是先超声波 后射线。
但现在的管道探伤,如果要求了100%射线探伤,一般就不需要用超声波了。
本回答被提问者和网友采纳
相似回答
燃气管道
哪些需要
探伤
答:
燃气管道
需要
探伤
的部分包括:焊缝、连接处以及损伤检测。详细解释如下:一、焊缝探伤 燃气管道的焊缝是管道连接的关键部位,其质量直接关系到管道的安全运行。因此,对焊缝进行探伤是极其重要的。探伤的主要目的是检测焊缝中是否存在缺陷,如裂纹、未熔合、气孔等,以确保焊缝的完整性和密封性。常用的探伤方法...
管道工程安装室内
燃气管道
采用焊接连接时,.应做100%无损
探伤
的包括...
答:
在管道工程安装室内
燃气管道
采用焊接连接时,应做100%无损
探伤
的包括以下几个方面:1. 射线检测(常用X射线和γ射线):通过射线照射和感光材料记录来检测焊缝中的缺陷,如裂纹、气孔等。2. 超声波检测:利用超声波的传播和回波来检测焊缝中的缺陷,如夹杂、气孔、裂纹等。3. 磁粉检测:通过在焊缝表面施...
燃气管道
安装完毕后,是否必须进行
探伤
检测合格后才能通气?
答:
燃气管道
安装完毕后,必须进行
探伤
检测以确保管道没有裂纹、孔洞等缺陷。检测合格后,管道需要进行吹扫,以清除内部的杂质和污物。紧接着,进行定压保压测试,确保管道的气密性符合要求。只有经过探伤合格、吹扫清洁和定压保压测试合格的燃气管道,方可允许通气使用。
管道工程安装室内
燃气管道
采用焊接连接时,.应做100%无损
探伤
的包括...
答:
燃气管道
采用焊接连接时,低压燃气管道焊缝的无损
探伤
应按设计规定 进行;当设计无规定时,
煤气管道
应对每一焊工所焊焊缝按焊口总数不少于15%进行 抽查,且每条管线上的探伤长度不少于一个焊口,焊缝的质量应符合现行国家标准 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB 50236规定的III级焊缝标准。中...
燃气管道
吹扫、试压、
探伤
表述正确的是( )。
答:
吹扫介质为压缩空气,吹扫流速不宜低于20m/s,吹扫压力不应大于工作压力。室内
燃气管道
安装完毕后必须接规定进行强度和严密性试验,试验介质宜采用空气,严禁用水。中压B 级
天然气管道
全部焊缝需100%超声波无损
探伤
,地下管100%X 光拍片,地上管30%X 光拍片(无法拍片部位除外)。
中压架空
燃气管道
的
探伤
比例是多少
答:
中压架空
燃气管道
的
探伤
比例是多少 我来答 分享 微信扫一扫 网络繁忙请稍后重试 新浪微博 QQ空间 举报 浏览27 次 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 燃气管道 中压 架空 探伤 搜索资料 本地图片 图片链接 提交回答 匿名 回答自动保存中 为你推荐: ...
天然气管道探伤
新标准是多少
答:
天然气管道探伤
新标准如下:1、外表面探伤检测:用高能探伤仪探伤,平均检测灵敏度不低于2mm,每处探伤最大容许深度为3mm2、内表面探伤检测:用磁粉检测或超声波检测,检测灵敏度不低于1.5mm,每处探伤最大容许深度为3mm3、焊缝探伤检测:用磁粉检测或超声波检测,检测灵敏度不低于2mm,每处探伤最大容许...
大家正在搜
天然气管道焊接探伤
天然气管道探伤要求
天然气管道探伤范畴
燃气管道根部探伤要求
燃气管道探伤公司地址
中压燃气管道探伤标准
长输天然气管道探伤标准
燃气管道探伤检测国家标准
天然气管道无损探伤
相关问题
天然气管道探伤为什么不对支管探伤
目前天然气管道无损检测执行什么标准
国家对燃气管道检测要求是什么?
住宅天然气管道焊接用探伤吗
燃气管道探伤不合格是否能通气吗?
燃气管道安装完毕后,是否必须进行探伤检测合格后才能通气?
探伤检测公司给燃气管道出假无损检测报告承担什么,责任?
燃气阀门与管道连接处需要做射线探伤吗?