77问答网
所有问题
锅炉压力管道200米内是否可以免检
锅炉压力管道200米内是否可以免检
举报该问题
推荐答案 2018-10-15
锅炉压力管道200米内是不可以免检的(如果公称直径小于DN50是可以免检)。
请看规定:
锅炉与用热设备之间的连接管道总长小于等于1000米时,该锅炉及其相连接的管道可由持有锅炉安装许可证的单位一并进行安装,由具备相应资质的安装监检机构一并实施安装监督检验,并可随锅炉一并办理使用登记。管道总长超过1000米时,与锅炉连接的管道必须由持有压力管道安装许可证的单位进行安装,并单独办理压力管道使用登记。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/GqqWIpWYqGGGY3p3v3N.html
相似回答
压力
容器安装完成后附属
管道200米以内
还用单独验收吗,有没有文件明确指...
答:
锅炉安装蒸汽管道200米以内不需要单独验收
。压力容器安装中的管道管道安装你还得有压力管道安装资格,没有资格你要小心,是要单独验收的。依据:TSG D0001-2009《压力管道安全技术监察规程——工业管道》中规定的。关于进一步完善锅炉压力容器压力管道安全监察工作的通知 国质检特函〔2007〕402号 工业锅炉与...
锅炉
房(导热油锅炉)以外的
管道
答:
3、
压力管道
安装安全质量监督检验规则 4、在用工业管道定期检验规程 另外,具体地说:工业
锅炉
与用热设备之间管道的安装要求。为方便企业,工业锅炉与用热设备之间的联接热力管道总长不超 过
200
米时,该锅炉及其相联接的热力
管道可
由取得锅炉安装许可证 的单位一并进行安装,并由锅炉安装监督检验机构一并...
1.25MPa工业
锅炉
上锅筒至分汽缸之间的DN300主蒸汽
管道
的探伤比率...
答:
2、目前,按照国质检特函[2007]402号文的规定,工业
锅炉
与用热设备之间的联接热力
管道
总长不超过
200米
时,其安装和使用管理按照锅炉的相关规定进行。原则上,其设计可以由具有相应资质的管道设计单位进行;3、电站锅炉范围内管道制造的要求,按国质检特函[2007]402号文的规定执行;4、锅炉范围内管道材料...
起重机械特种设备资格证
答:
根据《
锅炉压力
容器
压力管道
及特种设备检验人员资格考核规则》要求,申报特种设备检验人员资格考试应符合以下条件: 一、 申报锅炉检验员检验资格的人同,应符合下列条件之一: (一) 具有锅炉类专业大专以上学历或锅炉类专业助理工程师任职资格,并从事锅炉设计、制造、安装、使用、检验、监察工作一年以上; (二) 具有锅炉类...
请问
锅炉
告知后,电站其余的
压力管道
还需要单独告知吗
答:
锅炉
至分气缸的管道或长度小于
200米内
的
管道可以
不告知,其他承压管道需要告知
常压
锅炉
有
压力管道
吗
答:
没有。常压热水
锅炉
安装不需要
压力管道
资质,而且不需要年检,不需要专业操作工,因为常压锅炉不憋气的话,不会出现危险的。常压锅炉就是无压热水锅炉,是指锅炉顶部通常不承受供热系统的水柱静压力,即相当于开式热水箱承压锅炉,就是我们通常所见的密闭式的锅炉。
锅炉压力管道
壁厚33mm的怎么做无损检测?
答:
锅炉压力管道
壁厚33mm,最有效简单的无损检测,就是超声波检测。
大家正在搜
锅炉送气管道是压力管道
锅炉压力容器压力管道管理
锅炉压力管道压力管理a3
锅炉压力容器压力管道安全管理
锅炉登记可以带多少压力管道
压力管道资质可以安装锅炉吗
在锅炉压力容器压力管道及密闭场所
锅炉压力管道检测规定
蒸汽锅炉的锅炉范围内管道
相关问题
锅炉压力管道200米内是否可以免检
压力容器制造资质可以安装多少米管道
锅炉安装资质能安装压力管道吗?
请问锅炉告知后,电站其余的压力管道还需要单独告知吗
锅炉压力容器压力管道是特种设备吗
求助关于 锅炉压力容器压力管道特种设备 操作人员资格证 几问...
锅炉内管道可以算压力管道么
压力容器安装完成后附属管道200米以内还用单独验收吗,有没有...