77问答网
所有问题
gs2000驱动器报警32解决
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2022-04-13
已解决。
驱动器欠压报警。数控车床的总是出现驱动器报警估计是电气设备接触不良引起的,检查一下驱动器的主电源接线是否松动,或者万用表打一下供电电源电压是否达到,一般是接线问题,驱动器损坏也有可能,一般来说,我们先应从电流环入手,先看电流环下电机转动是否有异响。如果结构不允许360度旋转,调电流环时就要小心,最好给个大概30HZ的低压正弦输入信号,可用示波器或自带软件观察电流反馈,逐步加大输入频率。
相似回答
奔腾
驱动器报警
30
答:
驱动器GS2000报警
号30是编码器故障。是编码器出现问题接线错误导致的。如是新安装的伺服可以检查接线如是曾经正常使用的伺服可以检查接线是否虚接、脱落等问题。
gs2000驱动器报警
代码err-11
答:
松下伺服
驱动器报警
err11。遇到这种情况的报警时可以用万用表或试电笔测试伺服驱动器的电源输入电压和输出电压是否正常,如果不正常,说明电源电压故障,更换新的电源即可解除此报警。松下伺服驱动器的作用类似于变频器作用于普通交流马达。
广数
gs2000驱动器
显示器不亮维修视器
答:
您要问的是广数
gs2000驱动器
显示器不亮维修视频在哪看吗?网易视频和西瓜视频。1、网易视频。发布广数gs2000伺服驱动维修视频,可以观看。2、西瓜视频。发布广数gs2000驱动器显示器不亮维修视频,可以观看。
广数
gs2000
总线
驱动器
很久才显示维修
答:
驱动器坏了。如果出现这种情况,直接联系厂家处理售后
,广数gs2000总线驱动器很久才显示维修是因为驱动器坏了。可以检查伺服驱动器输出电缆是否短路请勿将设备安装在易燃材料上或附近,根据电流设定值进行详细调整,以检查转矩速度,电机的位置响应,值将被忽略,将施加至输入的分度运动,这在胶合板制造中尤为...
gs2000驱动器报警
代码102
答:
欠压。
gs2000驱动器
显示
报警
代码,就是说明这个装置出问题了,其中102就是电源不足,欠压的意思。报警代码,意思就是在装置出问题的时候,出现的一个提醒方式,可以更方便的知道问题所在。
gs2000驱动器报警
代码6
答:
表示编码器故障。这个一般是编码器电缆引线接错造成的。如果交流伺服
驱动器
没有
报警
ERR6,则检测电机和动力线U,V,W跟PE是否短路造成,如果交流伺服驱动器还是报警ERR1,则交流伺服驱动器功率模块损坏,请更换驱动器。上电立即报警ERR1,如是这种情况,请断开伺服电机和伺服驱动器动力线,重新上电。
gs2000驱动器报警
代码er45
答:
故障原因是检测到编码器超过规定值旋转导致,处理方法建议更换电机。伺服电机(servo motor )是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。伺服电机可使控制速度,位置精度非常准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以