77问答网
所有问题
当前搜索:
广数驱动器gs2000报警说明书
广数gs2000驱动器报警
err6
答:
广数驱动器
报err6是表示数字操作器通讯错误,维修方法:重新设置数字参数。
gs2000驱动器报警
代码6
答:
表示编码器故障。这个一般是编码器电缆引线接错造成的。如果交流
伺服驱动器
没有
报警
ERR6,则检测电机和动力线U,V,W跟PE是否短路造成,如果交流伺服驱动器还是报警ERR1,则交流伺服驱动器功率模块损坏,请更换驱动器。上电立即报警ERR1,如是这种情况,请断开伺服电机和伺服驱动器动力线,重新上电。
gs2000驱动器报警
32解决
答:
驱动器欠压报警。数控车床的总是出现
驱动器报警
估计是电气设备接触不良引起的,检查一下驱动器的主电源接线是否松动,或者万用表打一下供电电源电压是否达到,一般是接线问题,驱动器损坏也有可能,一般来说,我们先应从电流环入手,先看电流环下电机转动是否有异响。如果结构不允许360度旋转,调电流环时就...
广数gs2000驱动器
制动参数
答:
1、首先双击
广数GS2000驱动器
SETUP154C图标,并点击参数进行参数设定。2、其次点击调整、变更清单显示、详细信息显示。3、最后将广数GS2000驱动器的参数随意进行调试即可。
广数gs2000
编码器调零
答:
1、首先断开编码器的电源和连接线,确保设备安全。在完成所有的安装和电气连接之后,据操作手册和设备要求正确安装GS2000编码器。2、其次重新接好电源和各个信号线,给编码器供电。当编码器已安装好并上电后,需要旋转编码器轴使其对准所需的零点位置。对于一些带可编程输出的
广数GS2000
编码器,可以使用...
广数gs2000驱动器
电机匹配参数为什么改不了
答:
广数gs2000驱动器
电机匹配参数改不了操作如下:1、双击SETUP154C图标,点设置,点系统设定,点机种选择“MREA”;波特率选择“9600”,串口选择COM3,有站号,点确定。2、点站号设定,选00站。3、点击参数,点进行“参数设定、调整、变更清单显示、详细信息显示”里,点击“参数设定”参数一览表“批量...
广数gs2000伺服驱动
换了新电机跳动什么原因
答:
1、机械因素:机械结构设计不合理或者存在摩擦力过大等问题导致新电机跳动。机械结构设计不合理,传动结构不稳定或者传动比例不正确,会导致电机无法正常工作,出现跳动现象。2、电机因素:新电机跳动的原因是电机本身存在问题。电机线圈存在匝间短路的情况,这会导致电流不稳定,进而引起电机跳动。3、
驱动器
...
广数gs2000驱动器
显示器不亮维修视器
答:
您要问的是
广数gs2000驱动器
显示器不亮维修视频在哪看吗?网易视频和西瓜视频。1、网易视频。发布
广数gs2000伺服驱动
维修视频,可以观看。2、西瓜视频。发布广数gs2000驱动器显示器不亮维修视频,可以观看。
广数gs2000
总线
驱动器
很久才显示维修
答:
驱动器坏了。如果出现这种情况,直接联系厂家处理售后,
广数gs2000
总线驱动器很久才显示维修是因为驱动器坏了。可以检查
伺服驱动器
输出电缆是否短路请勿将设备安装在易燃材料上或附近,根据电流设定值进行详细调整,以检查转矩速度,电机的位置响应,值将被忽略,将施加至输入的分度运动,这在胶合板制造中尤为...
广数驱动器
GR
2000
换编码器对零点怎么设置
答:
编码
器
调零方法 一:先把编码器拆下。(确认电机空载)二:再把新编码器装上,并执行AF16。(执行不了的话把AF03改成315) 三:执行AF16停下后,再拧编码器让AF16值显示280左右后停止。四:装上编码器并锁死螺丝。 五:再次执行AF16查看数值,确认在280左右(正负10内)即可。
1
2
涓嬩竴椤
其他人还搜
广数驱动器gs2000报警代码表
广州数控gs2000驱动器说明书
gs2000驱动器报警代码
广数GS2000伺服报警6
广数伺服报警故障一览表
gs驱动器报警代码
广数ge2000驱动器说明书
gr2000驱动器参数设置
广数伺服报警故障代码大全