路灯漏电开关怎样接

如题所述

路灯漏电开关是一种用于控制路灯漏电保护的装置,它能够在路灯发生漏电时自动切断电源,以保护人身安全和电路设备。下面将介绍路灯漏电开关的接线方法。
首先,路灯漏电开关一般由漏电保护器和断路器组成。漏电保护器是用来检测电路中是否有漏电现象的装置,而断路器则是用来切断电源的装置。在接线时,需要将漏电保护器和断路器连接在一起。
接线步骤如下:
1. 首先,将漏电保护器和断路器的电源线分别接入电源的L(火线)和N(零线)端子上。确保电源线的连接牢固,不松动。
2. 然后,将漏电保护器的输出线(一般为两根)分别接入路灯的L(火线)和N(零线)端子上。同样,确保输出线的连接牢固,不松动。
3. 接下来,将断路器的输出线(一般为两根)分别接入路灯的L(火线)和N(零线)端子上。同样,确保输出线的连接牢固,不松动。
4. 最后,将路灯的接线盒盖好,确保接线盒的密封性良好,以防止水分进入。
需要注意的是,在接线过程中,应确保所有的接线都牢固可靠,不松动。同时,还要注意接线的顺序,先接电源线,再接输出线。此外,还要注意接线的正确性,确保火线和零线的接线正确,以免发生电路短路或漏电等安全问题。
总之,路灯漏电开关的接线方法相对简单,只需按照上述步骤进行连接即可。在接线过程中,要注意安全,确保接线牢固可靠,以保证路灯漏电开关的正常工作。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-02-29
漏电保护器接线:
上端是电源端,接电源。
下端是负荷侧,接负载。
接线注意:
对于1p+N漏电断路器
N极没有过载保护特性即没流脱扣功能。
如果电源侧接反,当关掉开关后,火线仍然带电,
因为1P+N只断开火线,不断开零线。
如果漏电保护器输入输出接反,会导致电子式漏电保护器的脱扣线圈无法随电源切断而断电,以致长时间通电而烧毁。
漏电保护器接线要求如下:
1、
标有电源侧和负荷侧的漏电保护器不得接反。如果接反,会导致电子式漏电保护器的脱扣线圈无法随电源切断而断电,以致长时间通电而烧毁。
3、安装漏电保护器不得拆除或放弃原有的安全防护措施,漏电保护器只能作为电气安全防护系统中的附加保护措施。
4、安装漏电保护器时,必须严格区分中性线和保护线。使用三极四线式和四极四线式漏电保护器时,中性线应接入漏电保护器。经过漏电保护器的中性线不得作为保护线。
5、工作零线不得在漏电保护器负荷侧重复接地,否则漏电保护器不能正常工作。
6、采用漏电保护器的支路,其工作零线只能作为本回路的零线,禁止与其他回路工作零线相连,其他线路或设备也不能借用已采用漏电保护器后的线路或设备的工作零线。
第2个回答  2020-02-27
户外用漏电开关尽可能选择电磁式漏电开关,误动作会少很多,国内的漏电开关大多数是电子式的。
另外30ma漏电开关的不动作电流是15ma,用在路灯上可能会有点小。看灯具数量和线缆长度而定。
遇到的另外一种启动时跳闸的情况:led灯,个别灯具损坏,启动时电流非常大,内部发热后电流变小,导致开关启动跳闸,再次送电又可以。
相似回答