自耦启动柜工作六七小时候跳停是什么原因造成的

自耦启动柜工作六七小时候跳停是什么原因造成的

    自耦启动柜工作六七小时候跳停,原因有电机过载保护,电网电压波动,控制线路故障。

  自耦降压启动柜常见故障、原因及处理方法

2.1自耦降压启动柜按启动按钮电机不能启动
2.1.1可能原因
  ①主回路无电;②控制线路熔丝断;③控制按钮触点接触不良;④热继电器动作。
2.1.2处理方法
  ①查熔断器1FU是否熔断;②更换保险管;③修复触点;④手动复位。
2.2自耦降压启动柜松开按钮,自锁不起作用
2.2.1可能原因
  ①接触器KM1和KM2动合辅助触点坏;②控制线路断路。
2.2.2处理方法
  ①断开电源,使接触器手动闭合,用万能表检查KM1、KM2触点是否接通;②接好自锁线路。
2.3自耦降压启动柜不能进入全压运行
2.3.1原因
  ①KT线圈烧坏;②延时动合触点不能闭合;③KM3动合触点不能自锁;④运行接触器线圈烧坏;⑤KM3主触头接触面不好。
2.3.2处理方法
  ①更换KT线圈;②修复触点;③调整好KM3动合触点;④更换KM3线圈;⑤修整好KM3主触头接触面。常见故障、原因及处理方法

  2.1自耦降压启动柜按启动按钮电机不能启动

  2.1.1可能原因

  ①主回路无电;②控制线路熔丝断;③控制按钮触点接触不良;④热继电器动作。

  2.1.2处理方法

  ①查熔断器1FU是否熔断;②更换保险管;③修复触点;④手动复位。

  