厂用电消失有和现象如何处理
厂用电消失有和现象如何处理
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-10-13
厂用电消失时,母线电压归零,所有电动设备都会停下来,保护会动作报警。如果有备用电源自动投入,将会立即自动投入。如果有备用电源,但是需要手动投入,应当立即手动投入。如果没有备用电源,则应当立即停机备用启动保安电源,确保停机阶段设备不会损坏
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/GqqG83IYG.html
相似回答
厂用电消失有和现象如何处理
答:
厂用电消失时,
母线电压归零,所有电动设备都会停下来,保护会动作报警。如果有备用电源自动投入,将会立即自动投入
。如果有备用电源,但是需要手动投入,应当立即手动投入。如果没有备用电源,则应当立即停机备用启动保安电源,确保停机阶段设备不会损坏 ...
厂用电
全失的
现象
原因及
处理
答:
厂用电全停的处理原则:1) 启动直流油泵,打闸停机。2) 将所有转动辅机的操作开关复位
。3) 完成其他停机操作。4) 转子静止后,手动投入盘车装置,进行手动盘车,每隔15分钟盘动转子180度。5) 厂用电恢复后,
根据机组所处状态,由值长决定是否重新启动
。6) 若凝汽器温度过高,必须待凝汽器温度降至5...
400V
厂用
段母线失电时有何
现象
?
如何处理
答:
处理:1)检查6KV母线PT二次保险是否熔断,若熔断应及时更换
。2)若PT一次保险熔断,应断开6KV厂用段快切开关,取下PT二次保险,将PT拉出间隔,测量其绝缘合格后,更换一次保险。3)若更换后PT一次保险再次熔断,通知检修处理。
6KV
厂用
段母线失
电有
何
现象
?
如何处理
?
答:
1)若6KV备用电源开关快切自投成功,复归各闪光开关把手及音响信号,切除快切小开关
。2)若6KV备用电源开关快切未动作,立即强合备用电源开关一次。3)若快切动作不成功或强送不成功,低厂变低压侧开关跳闸,400V备用电源开关自投。若低厂变低压侧开关未跳闸,立即手动将其拉开,相应400V厂用段备用电源应...
厂用电
中断的原因及
现象如何处理
答:
工厂用电
中断主要原因是用电量过大或者操作不当导致的电压超负荷。一定要及时
处理
,多检查勤管理。aqui te amo。
锅炉
厂用电
中断有哪些
现象
?
如何
进行
处理
?
答:
回答:
厂用电
中断
现象
(1)所有在相应电源段运行中的电动机均停止转动,无运转声;电压表、电流表指示回零。 (2)各转动电动机的电气信号闪光,事故音响警报,红灯与绿灯均灭。 (3)若锅炉灭火,炉膛发暗,一次风压回零。 (4)若锅炉灭火,汽温、汽压、水位及蒸汽流量下降。 厂用电中断
处理
(1)立即...
双母线发电厂和多电源变电所母线失电后
处理
规定
答:
当发电厂或变电所的母线出现失电情况,即母线本身无故障但失去电源时,可以通过以下几个
现象
进行判别:1. 母线的电压表指示
消失
,显示出电源供应中断。2. 该母线所连接的出线和变压器负荷消失,电流表和功率表的读数变为零。3. 供电给
厂用电
或所用电的电源也随之消失。针对发电厂母线失电的
处理
,应...
大家正在搜
厂用电全停的现象原因如何处理
厂用电消失如何处理
厂用电失电应如何处理
发电厂厂用电中断如何处理
电气厂用电中断现象与处理
电气厂用电中断如何处理
厂用电中断电气人员如何处理
全厂失电的现象及处理
厂用电中断现象及处理
相关问题
电厂厂用电消失电气班长怎么办
厂用电消失后为什要先保锅炉水位
6KV厂用段母线失电有何现象?如何处理?
附近有厂用电过大影响我们用电怎么办.有什么办法没。
厂用电和自用电有什么区别,以及电厂公用系统
公司用电被镇政府领导无故切断属什么行为
失踪三个月又回来了工厂该怎么办
锅炉厂用电中断有哪些现象?如何进行处理?