西门子PLC培训:模拟量输入
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-11-27
您的浏览器不支持HTML5视频
相似回答
西门子PLC
S7-200smart的
模拟量输入
输出图文详解!
答:
一、模块接线艺术1. 常规
模拟量
模块:S7-200SMART的CPU通道能够处理0到27648或-27648至27648的模拟信号。无论是电流的两线制(0-20mA或4-20mA)还是电压的±2.5V、±5V或±10V,都有详细的接线指南。选择合适的三线制或四线制连接方式,确保信号传输的准确性。2. RTD模块:专为温度传感器设计,支持...
西门子PLC
S7-200
模拟量输入
怎么编程?
答:
在
西门子PLC
S7-200中,处理
模拟量输入
(SI)和A/D转换涉及的编程技巧相对直接。当模拟信号(例如4-20mA)通过A/D转换器转换后,其数值范围变为D0-Dm,例如*00-32000。这一过程实质上是线性映射,可以通过数学公式来描述。首先,假设模拟信号A与A/D转换后的数值D之间存在线性关系,可以用公式A = (D...
西门子PLC
S7-200
模拟量输入
怎么编程?
答:
假设
模拟量
的标准电信号是A0—Am(如:4—20mA),A/D转换后数值为D0—Dm(如:*00—32000),设模拟量的标准电信号是A,A/D转换后的相应数值为D,由于是线性关系,函数关系A=f(D)可以表示为数学方程:A=(D-D0)×(Am-A0)/(Dm-D0)+A0。根据该方程式,可以方便地根据D值计算出...
西门子PLC
1200
模拟量输入
对应(4-20MA)是多
答:
西门子PLC
1200的
模拟量输入
接口支持4-20mA信号,这种信号范围内的输入对应的是0-27648的数值。当传感器如压力传感器输出4-20mA电流信号,若想在PLC程序中显示压力值,需进行相应的处理,例如,一个0-10bar的传感器信号转换为压力值时,可通过公式10 * (PIW0 - 5530) / (27648 - 5530)来计算。这种...
西门子PLC培训:模拟量输入
视频时间 76:13
PLC
西门子模拟量
的
输入
输出接线及梯形图
答:
你说的是200的话 直接将传感器接在
模拟量输入
端子上就行。你在200编程软件里边直接编写读AIWxx的数据的程序就行(注意是从AIW0开始的 要看你有几个模拟量模块了EM231等)。 如果是300的话,传感器的进线就要先接温度或压力 。。。等相应的变送器,然后再进300的对应的模拟量模块就行了。后边的基本差不多! j...
西门子PLC
200,
模拟量输入
怎么使用?
答:
很简单,选择一款模块EM231或者EM235(带
模拟量
输出模块),按照说明书接好线,注意区分二线制和四线制。第一路为该模拟量的物理地址,对应软件地址为AIW0,采集信号为4-20mA(可设置)对应数字量为0-32000.然后编写程序就OK了,很简单的