双控开关控制一个灯,一个盒子里是3根线,但是一个盒子里却有5根线,少了一根都控制不好,不知道怎么接

双控开关控制一个灯,一个盒子里是3根线,但是一个盒子里却有5根线,少了一根都控制不好,不知道怎么接的郁闷,

两双控开关控制一个灯,一个暗盒5根线;另一暗盒3根线的接法:

1、一个暗盒5根线,分别是:

(1)电源火线(联接至双控开关的L1)

(2)电源零线(联接至灯)

(3)双控开关K1输出L11(联接至双控开关K2的输入L11)

(4)双控开关K1输出L12(联接至双控开关K2的输入L12)

(5)双控开关K2输出L1(回至暗盒1,联接至灯)

2、另一个暗盒3根线,分别是:

1、双控开关K2输入L11(联接至双控开关K1的输出L11)

2、双控开关K2输入L12(联接至双控开关K1的输出L12)

3、双控开关K2输出L1(回至暗盒1,联接至灯)

接线图如下:

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-02-02

追答

自己参考去吧,呵呵

追问

这个我会,问题是5根线是怎么接的?

追答

知道那个是中间点吗

一般是L

另俩个是L1和L2

追问

接一根的那个是L接两根的是1 2,但火线是黄色那根

追答

L应该是火线

追问

另一个盒子里是标准的3根线

追答

我不知道你家那个线管是怎么走线的,用表查,简单

关键是五根我人为可能是别的用处

五根可能是有零线过盒

但是不该接开关上

你想想是不是有俩线头是零线接头

走线时有可能把接头按装再线盒

追问

这样用电笔测3个点都亮的,这个开关就是控制一个灯的,没有别的用,拆掉一根开关都控制不好

追答

应该不难!!!

不要用电笔!!!

用47表

关键时刻电笔误事

一般这里不许有零线,开关只控制L

追问

再说火线也该接中间点啊

所以说是高手接的

追答

第一次开关L接中间点

第二次开关中间点接控制L

第一次是输入L

追问

其实你画的图是最标准的接法

追答

我想起来了,有一种多控开关

就是有六个接线

但是,不是五根

追问

今天我把床换了个位置,想在床头拉3根线安个开关,打开一看郁闷了

追答

呵呵。承认高手,接的繁琐证明他自己研究的,他不是专业的

不过用万能表一量就好

我干维修二十年,没有表我就是傻子

追问

怎么量?

我表没在家

我是新手

追答

看L1L2是怎么被控制的,得俩人合作

还有得确认是不是都是火线,

因为有双控零火的

不规范,有危险

我画一个双控零火的,你看看

追问

你这个有点对头

追答

这个是外行干的,不安全

如果接节能灯会有半亮的情况,

还有就是关着灯也会有火电通

追问

这样就是5根线的接法了,

你好

怪不得一个盒子里5根线,一个盒子里3根线,左边3根线就是从右边L1L2拉过去的

谢谢

追答

不用客气

最好改了,

不安全

本回答被提问者采纳