NR4-63是正泰热过载继电器产品,电流范围是0.1~63A。
电流调节方法:
过载电流Iz=(1.05~1.2)In
其中,Iz为过载电流;In为保护设备的额定电流。
如,设备的额定电流In为12.5A,过载倍率选择1.2倍,则过载电流Iz=12.5*1.2=15A,将热过载继电器电流调节旋钮调制15A即可。
说明:电流调节完毕后,最后根据热继电器试验要求试验过载电流达到15A时,在过载时间内动作,热继电器接点95、96由常开变为常闭,97、98由常闭变为常开。