浅层平板静载试验怎么确定试验点数?

浅层平板试验怎么确定试验点数?规范《JGJ 79-2012 建筑地基处理技术规范》和《GB 50007-2011 建筑地基基础设计规范》上说同一土层每一单体不少于3点。面积大的呢?有按面积定试验点数的说法吗?比如五百平米一个点?

同一土层参加统计的试验点不应少于三组,当试验实测值的极差不超过30%时,取此平均值作为该土层的地基承载力特征值。

1、当p-s曲线上有明显比例界限时,取该比例界限所对应的荷载值。

2、当极限荷载小于对应比例界限的2倍时,取极限荷载值的一半。

3、当不能按上述两点确定时,如承压板面积为0.25-0.50平方米,可取s/d=0.01~0.015所对应的荷载,但其值不应大于最大加荷量的一半。

扩展资料

地基土浅层平板载荷试验可适用于确定浅部地基土层的承压板下应力主要影响范围内的承载力和变形参数,承压板面积不应小于0.25平方米,对于软土和粒径较大的填土不应小于0.5平方米。

方法要点。试验基坑宽度不应小于承压板宽度或直径的3倍。应注意保持试验土层的原结构和天然湿度。宜在拟压表面用不超过20mm厚的粗中砂找平。

加荷分级不应小于8级,最大加荷量不应少于设计要求的2倍。每级加载后,按间隔10min,10min,10min,15min,15min测读一次沉降,以后间隔半小时测读一次沉降量,当连续2小时内,每小时沉降量小于0.1mm时,则认为已经趋于稳定,可加下一级荷载。最终得到载荷试验p-s曲线。

当出现下列情况之一时候,即可终止加载:

1、载荷板周围的土明显地侧向挤出。

2、沉降s急剧增大,p-s曲线出现陡降段。

3、某级荷载下24h内沉降速度不能达到稳定标准。

参考资料来源:百度百科-浅层平板载荷试验

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-06-30

同一土层平板试验点数不应少于3个,当场地内岩土体不均时,应适当增加。有的地区建筑是一栋房子三个点,一般1000㎡以上工程,每100㎡至少应该有1点,这个由委托单位及监理单位共同确定。 

对灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基,其竣工后的结果(地基强度或承载力)必须达到设计要求的标准。检验数量,每单位工程不应少于3点,1000m2 以上工程,每100m2 至少应有1点,3000m2以上工程,每300m2至少应有1点。每一独立基础下至少应有1点,基槽每20延米应有1点。 

本回答被网友采纳
第2个回答  2017-09-11
浅层平板试验怎么确定试验点数?规范《JGJ 340-2015建筑地基检测技术规范》:1.单位工程检测数量为每500平方米不应少于1点,且总点数不应少于3点;2.复杂场地或重要建筑地基应增加检测数量。
第3个回答  2021-07-23
《建筑地基检测技术规范》JGJ340-2015 里面规定:单位工程检测数量为每500㎡不应少于1点,且总点数不应少于3点。本回答被网友采纳