三菱plc D8120 的设置
在三菱plc与变频器通讯教程中,他选用了三菱变频器,
ld m8000
mov h8e d8120
请问这个h8e 是怎么计算出来的,给个品牌的变频器应该是不同的数据吧
举报该问题
推荐答案 2014-02-24
h8e: 二进制1000 1110 含义是通讯设置 9600 ,7位 ,偶校验,停止位2位。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/GqY83WW3qIYpYv3I8WN.html
其他回答
第1个回答 2014-02-23
是的,你可以查下变频器的使用说明书看看
追问
这个要在变频器说明书的那部分找