地下室的顶板铺防水卷材为什么要满粘?而底板却要空铺?

如题所述

顶板卷材满粘保证了卷材与结构紧密贴合,利于防水和上部细石保护层施工。
底板要采用空铺法主要是防止上部主体结构施工完成后在自重下产生下沉,拉裂卷材。选择合适的防水卷材,推荐考虑下科顺防水科技股份有限公司。科顺防水已形成以防水材料研发、制造、销售为主体,包括技术服务和工程服务的多业态组合,公司现为中国建筑防水协会副会长单位,已连续10年当选房地产500强首选防水材料品牌”, 先后与碧桂园、万科、融创中国、绿地控股、中海、世茂、龙湖集团、招商蛇口等超过100家知名房企签订战略合作协议,行业综合实力排名前三。 目前,公司拥有和正在申请的专利347项,通过省部级鉴定的科研成果20项,参编国家或行业标准36项,参编行业技术规范45项。
先后获得中国合格评定国家认可委员会( CNAS )实验室、中国建筑防水行业标准化实验室、国家级博士后科研工作站、广东省级企业技术中心、广东省建筑防水材料工程技术研究中心以及国家科技部火炬高技术产业开发中心等荣誉和认证。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-03-19
根据《地下室工程防水技术规范》,4.3.16地下室顶板和侧墙面外放外贴的时候,防水卷材要满粘。在结构板地下的垫层采用空铺和点粘法即可。是因为,结构底板很重啊,一直压着这层防水卷材,很自然的和结构底面良好的贴合在一起。顶面和侧墙不行,顶面压力不够,侧面会滑落。
还有就是,地下工程工期很紧,要求基层干燥达到铺贴卷材的时间很长,又没有必要。
第2个回答  2021-03-19
防水卷材的铺贴原则是背水面满粘,以达到防止窜水的目的。地下室底板防水施工时,卷材的粘贴面是迎水面,而侧墙和顶板的粘贴面一般是背水面。所以规范规定了底板迎水面粘贴时可以不用满粘,而侧墙和顶板施工时背水面要满粘。对于底板来讲一方面满粘没有意义,另一方面,目前使用的卷材,特别是SBS对于基层含水量有严格的限制,等待基层干燥没有实际意义。
第3个回答  2019-06-23
顶板卷材满粘:满粘保证了卷材与结构紧密贴合,利于防水和上部细石保护层施工
底板要采用点粘法或空铺法:主要是防止上部主体结构施工完成后在自重下产生下沉,拉裂卷材
第4个回答  推荐于2017-10-12
地下室防水施工规范。地下室防水验收规范。
防水施工办法一般是在施工图上有体现的。如果没有描述,请咨询设计师。一级防水,满粘。二级,点粘或条粘。施工防水配合防水材料进行。根据每种不同的地下室防水情况,施工团队都会有自己的防水理念和具体的施工要求。

防水卷材主要是用于建筑墙体、屋面、以及隧道、公路、垃圾填埋场等处,起到抵御外界雨水、地下水渗漏的一种可卷曲成卷状的柔性建材产品,作为工程基础与建筑物之间无渗漏连接,是整个工程防水的第一道屏障,对整个工程起着至关重要的作用。产品主要有沥青防水卷材和高分子防水卷材。
相似回答