如何选择断路器

如题所述

如何正确选择低压断路器?以下五大步骤必不可少:

(1)由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;(大概有99%的设计者做到了这一条)。

(2)断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。(大概有30%的设计者注意到了这一条)。

(3)按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;(大概有10%的设计者注意到了这一条)。

(4)按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3倍;(大概有5%的设计者注意到了这一条)。

(5)按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者应大于前者。

首先,按1条选择的断路器,再区分A,B,C,D型的适用场所。

3,4,5条都是厂家的事了,现在的微断分断能力都达到15KA,主要是第4条,施耐德等产品也给出了配电长度表。

查表!

不可以无条件用在低压屏上。

“第3~5只是厂家的事”?这也是大部分设计人人的误区。就最常见的DZ20而言,断路器的分断能力一般可分高、中、低(H、M、L)三档,如果设计人选择了错误的档次,就可能造成分断能力不足,而这显然不是厂家的事情,而是必须由设计人运算后才可作出正确选择的。我们不应把设计责任推到厂家或盘厂身上,如果说第4条还可以由厂家提供简化表格来勉强解决问题的话,第3、5条是厂家无法提供什么表格的。

开关厂家可以提供额定短路运行(或极限)分断能力值,也许还可以提供额定短路接通能力值,但是它一般不会给你提供具体系统及线路的短路电流值呀——该你算的,还得算,不可偷懒,也无法偷懒。

比如1600kVA变压器的低压母线上,短路全电流峰值可达100KA!这不是一般开关所能胜任的,也不是什么开关厂家可以替你分忧解难的。呵呵,万一出了事,设计还是唯一责任。——因为厂家已经提供了几十kA到上百kA的接通能力,可是你当时只是选择了较低接通能力的开关。出事了怎么还可以牵扯到开关厂家呢?

低压屏上不要用微断的,宁可用熔断器!

现在的民用设计除了算负荷,算电流,其他的校验很少有人做,如此设计,却也没出什么大事,原因何在呢?即使出了问题,也很难找到设计身上,因为使用方经常更改引结负荷。

设计者一般宁可选大,整定大。。。分断能力大。。。至少在近期不会出事,很少去管灵敏度。与电力设计的严禁态度相比,建筑电气设计十分混乱。

我敢说,民用建筑电气设计者有一半不会短路电流计算,包括所谓的高工。。。。

其实小容量的变压器低压母线上,甚至可以使用15KA微断的。

“出事了很少找到设计头上”?那大多是因为“事故调查组组长”,往往就是属于设计之列的!

——这不知是我们行业的“大幸”,还是“不幸”!

盘厂1~2条是考虑的,第3点呢会根据变压器的容量考虑一下,容量大的变压器相应的分断要提高(查施耐德或是ABB的变压器一断路器选择配合表)。4~5点不是没考虑过,至少我们的专家经常说设计院选的不合理,但是我们手头没数据,没法计算,一般还是按设计院的型号规格来做。

施耐德的Okken柜时就非常严格,施耐德的专家很严厉,每一个数据都要求我们能提供计算书,那段时间真的学到不少东西,无论是技术方面还是生活与工作方式方面都受益非浅。

也确实感受到中、外的差距不是一二十年能赶上的。

归纳总结:

1。最大短路电流!

2。最小短路电流!

3。短路冲击电流!

按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者应大于前者。

最后一条有待研究的地方还很多,本身(校验额定短路接通能力)好象并不太准确。实质在多数情况上,在线路末端分支应注重校验额定极限短路分断能力,而具有三段式保护的主干线断路器,应注重校验额定运行短路分段能力。额定运行短路分段能力小于极限短路分断能力。

4条是接地故障电流校验吧?

5条。我是不知道该怎样去作。

航天科技、军工科技、尖端科技肯定要用上。当然,严师出高徒,学习时严格一些是要的。现实中要结合国情。

?/P>

1-5条也有从松到严格的地方,看适用的场合。

?/P>

?/P>

首先,我们要知道为什么我们要校验断路器的分断能力,一台断路器是否具有多大的分断能力,关键是看它能否在高温情况下灭掉短路电流产生的电弧,简称灭弧,其实说一台断路器分断能力强也可以说该短路器的灭弧能力强.

电弧产生条件:10~20V电压或者80~100mA的电流就可以产生电弧------可以看出产生电弧的条件很低的,可以说电弧在我们日常用电中无处不在,当然当断路器分断的时候就会产生很强的电弧.电弧的危害性很大,电弧是导电的,如果电弧没有熄灭,则断路器就没有完全断开.还要提示一点,燃弧温度是可以让空气和普通金属形成等离子的5000度以上的高温.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-11
  1、首先根据额定电压选,额定电压要一致。
  2、断路器的额定电流要大于等于所用电路的额定电流。
  3、断路器的额定开断电流要大于等于所用电路的短路电流。
  4、根据环境条件选,如海拔、温度、湿度,选择符合要求的断路器。
  5、根据品牌选质量、性价比较高的断路器。
  6、对特殊开断情况,进行校验断路器。
  然而不同的负载应选用不同类型的断路器,最常见的负载有配电线路、电动机和家用与类似家用(照明、家用电器等)三大类。以此相对应的便有配电保护型、电动机保护型和家用及类似家用保护型的断路器。这三类断路器的保护性质和保护特性是不相同的。对配电型断路器而言,它有A类和B类之分:A类为非选择型,B类为选择型。所谓选择型是指断路器。
  一般选用原则:
  根据用途选择断路器的型式及极数。
  根据最大工作电流选择断路器的额定电流。
  根据需要选择脱扣器的类型,附件的种类和规格。
  具体要求是:
  ① 断路器的额定工作电压≥线路额定电压。
  ② 断路器的额定短路通断能力≥线路计算负载电流。
  ③ 断路器的额定短路通断能力≥线路中可能出现的最大短路电流(一般按有效值计算)。
  ④ 线路末端单相对地短路电流≥1.25倍断路器瞬时(或短延时)脱扣整定电流。
  ⑤ 断路器欠压脱扣器额定电压等于线路额定电压。
  ⑥ 断路器的分励脱扣器额定电压等于控制电源电压。