施耐德变频器外部电位计坏了,怎样设置参数可以用上下键调频率?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-10-30
你好,你的是什么型号的变频器啊?如果是 61 71的话用中文显示面板切换到本地控制(1.4命令F4键设定为 图形/终端) 按F4就可以本地和远程控制了。中文显示面板的圆形旋钮就可以调整频率了。到时候操作台就没有用了就全靠中文显示面板操作了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/GqWvpWNNY.html
其他回答
第1个回答 2010-10-29
我到认为,换电位器更简单,快皆
相似回答
施耐德变频器
的
频率
调节方法是什么?
答:
首先,打开施耐德变频器的控制面板,进入频率调节模式。在这个模式下,您可以通过按下相应的键来调整频率
。通常情况下,您可以使用“+”和“-”键来调整频率,也可以通过旋转编码器来实现频率的精确调节。其次,您需要根据实际需要来设置频率的范围。在设置范围时,需要注意一些关键参数,例如最大和最小频率...
施耐德
312
变频器,怎么设置
里面
参数可以用
面板控制
频率
!谢谢
答:
1、首先,检查
变频器
是否已连接到线,并且控制线和电源电路已正确接线,如下图所示。2、其次,打开变频器的电源,输入电动机
参数,
并进行电动机识别,如下图所示。3、接着
,设置
功能参数以启动电动机,并注意调试控制参数以满足控制要求,如下图所示。4、最后,如果按下“本地/远程”按钮不起作用,则...
施耐德变频器
ATV32
,用电位器
加减
频率,参数怎么调?
答:
施耐德变频器
手册上有电路图,模拟量输入AI1用
电位器
控制的接线图。接好线就可以了。ATV32出厂设置默认,给定通道是模拟量1,命令通道是端子控制启动。都不用调整
施耐德
610
变频器怎样
解锁面板和
设定参数
答:
1、解锁面板方法:变频器处于停机状态下,在初始频率界面,同时按MODE键和RESET键10秒
,显示P256,把P256的数字值改为01,按ENTER键确认即可。2、设定参数:把参数Cn0d设置为1,Fn0d设置为3,启动后点击“上键”增加频率即可。
施耐德变频器
外接1K
电位器
要怎么样接线里面的
参数
要
怎么样设置,
请哪位...
答:
如果是新的参数不用改。把
电位计
接+10V,AI1-,AI1+就行了。接线端子卡的盖子上有接线图。和各个触点描述。你可以看一下1.6命令菜单下fr1下是不是AI1给定。
施耐德变频器
ATV61
怎样
改变
频率
答:
如果是手动就按上箭头加(左边),如果是远方启动就增加毫安量,如果是自动的可以更改参数LSP(变频器最低运行频)增大,运行的最小
频率
改大一点。
施耐德变频器
全称为“施耐德交流变频调速器”,是由法国施耐德电气集团研发、制造和销售的知名变频器品牌。主要用于控制和调节三相交流异步电机的速度,以其稳定...
施耐德变频器怎么
调试
答:
故障复位设为未设置 欠压故障电压 190V。设置完所有参数后 可以进行起车。四 说明 1、电机运行过程中
,可以
进入1.2监视菜单中对各项参数再进行观测(如电流电压信号 输入输出等)。2、本
变频器
AO点只有1个通道,电机的
频率
和电流只能输出1个到现场根据具体情况进行更改。3、本变频器进行调速时只支持...
大家正在搜
施耐德变频器调速参数
施耐德变频器参数
施耐德61F变频器参数表
施耐德变频器参数一览表
施耐德变频器参数解锁
施耐德变频器面板参数复制
施耐德变频器参数拷贝
施耐德变频器设置
施耐德变频器使用手册
相关问题
施耐德变频器ATV32,用电位器加减频率,参数怎么调?
施耐德变频器怎么设置外接电位器调速
施耐德ATV302变频器的电位器参数如何设定外部控制
施耐德变频器外接1K电位器要怎么样接线里面的参数要怎么样设置...
施耐德302变频器 不用模拟量控制,只用外部端子控制,固定频...
施耐德310变频器旋钮做电位计怎么设置参数
施耐德ATV71变频器用4.7K的电位器调节频率,怎么接电位...
施耐德312变频器,怎么设置里面参数可以用面板控制频率!谢谢