消火栓箱有要求的是栓口中心距地应为1.1米,箱底距栓口一般为0.14米或0.22米(带卷盘)。箱门拉手高度没有明确要求,随消火栓箱定位。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/GqWpGvqY38Ip3q8vp3p.html
相似回答
室内
消防箱
门安装有什么要求?干挂石材的对门尺寸,开启角度有什么要求...
答:
如果你采用石质材料,
应确保箱门关闭到位后与四周框面平齐,不平最大允差不超过2毫米,箱门与框间隙不超过2.5毫米
。同时栓箱应设置门锁或箱门关紧装置;
箱门开启角度不小于160度
,开门应轻便灵活,开启拉力不得大于50牛;箱门尺寸通常根据不同型号设置为800*650,1000*700,1200*750三种制式尺寸。...
...消防给水及消火栓技术规范哪一条规定了
消防箱暗门
开启角度的要求_百 ...
答:
因为所谓的"暗门"是装修行为,不能影响消防设施的使用和性能。
而消防栓规范规定消防栓箱门的开启角度不低于135°
,因此装修要设置暗门,暗门的开启角度也不能低于135°
...消防给水及消火栓技术规范哪一条规定了
消防箱暗门
开启角度的要求_百 ...
答:
这个50974-2014的12.3.10条规定的消火栓
箱
门开启角度。这个12.3.10条第四款规定的是消火栓箱门的开启不应小于120度。
【设计解析】
暗门
设计,该如何深化?
答:
五金配件的精挑细选:隐形
暗门
需要精密的五金配件,如内嵌式
拉手
(暗装或明装)、自动反弹器/闭门器保证无声关闭,以及高级门锁确保安全性。合页、铰链和天地轴的选择应根据门的重量和使用环境来定。
高度
与材质的考量:门体高度既要满足美观,又要与空间布局协调,如通顶设计和企口处理,平衡视觉与实用性...
木工
消防箱
装饰
暗门
底部怎么包
答:
直接把
消防箱
门卸掉。根据查询豆丁网显示。1、用、木工板接出来,与石膏板平。然后把门安装在木工板上。2、木工板直接从石膏板表面延伸进消防箱底部。最后的效果是把消防箱的门打开,里面的是个整体,最好在石膏板表面、消防箱门四周钉上装饰线条即可。
新规定
消防箱
能做
暗门
答:
建筑内部消火栓
箱
门不应被装饰物遮掩,消火栓箱门四周的装修材料颜色应与消火栓箱门的颜色有明显区别或在消火栓箱门表面设置发光标志。
消防