如题所述

还得看你有多少弯头!
2000m³/h的风量,300mm直径的管道,风速大概8m/s,不是特别大!
30m直管的话,大概60~120Pa阻力,弯头大概30~50Pa一个的阻力,加上软接什么的,也没有多少!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-07-15
风量=风速×截面积×3600
风量单位:m³/h,风速单位:m/s,截面积单位:㎡......3600是小时跟秒的换算参数。
风管的管内风速一般取8~12m/s。可以根据计算出来的风管截面积来推算风管的尺寸。
排风口尺寸计算也一样的,排风口风速一般不大于4m/s。