77问答网
所有问题
烟感器是不是要先经过模块再与主机连接
如题所述
举报该问题
推荐答案 2014-11-10
按照新规范,探测器应先经过总线隔离模块,然后与主机连接,一个隔离模块的控制的探测器数量不超过32点。
另外,非编码型感烟探测器需要经过编码模块才能与主机相连接。
根据实际情况,判断一下,希望能帮到你
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/GqW3q3YN8NY3qYGqW3p.html
相似回答
烟感
、温感如何
接主机
?
答:
输出模块
是主机需要
联动设备时 主机只能直接控制输出编码模块,
模块再
输出电源带动需要联动的设备。
...
烟感
可以直接接入系统
主机
中,还是
要先接
输入
模块
。特菲尔2000系统中...
答:
安全栅仅的起到限制线路电参数值工作在安全范围内,一般
连接
在本安线路上的探测器等设备均为非地址设备需要在安全区加装编码
模块
对非编设备进行地址的赋予!
消防的
烟感
温控
和模块主机
怎样
连接
答:
烟感上只有主线控制模块上有主线也有24V线
。烟感不和防火卷帘控制箱发生关系,直接连到消防报警主机上。控制模块的主线和24V都来自消防报警主机,模块的输出端接到卷帘控制箱上。流程是:烟感报警反馈到主机,主机同时给控制模块命令,控制模块通过输出线控制的卷帘控制箱来控制卷帘。
消防
烟感器与模块
如何安装与接线
答:
还是非编码型。编码型通过信号线可以直接接入报警控制器;
非编码型的需要通过模块接入报警系统
。感烟探测器的布线是一组RVS2*1.5mm2的线即可。消防烟感器与模块安装与接线图如下:烟感有五个接线端子,红黑线为dc12v的电源接口,另三根为黄、绿、蓝,接黄绿为常闭,接黄蓝为常开。
图中电源线信号线,都
要先经过
输入输出
模块
,再到
烟感
声光吗?
答:
图中所示的声光报警器,采用非编码声光,由单输入输出模块驱动,所以,信号二总线和24电源线都
是先经过模块
,然后模块输出到声光的。优化的方案是,直接采用编码型声光报警器,
不需要
设置模块,信号二总线和电源线直接进入声光报警器即可实现上图的功能。
烟感
探测
器需要
加装输入
模块
吗
答:
首先
烟感
探测器有很多种,有点型的烟感(最常见的,吸顶圆圆的那种)、线型光束型的、吸气式空气采样型、独立式(家用的)等等。接入到火灾自动报警系统,如果是编码型的就
不需要
输入模块了;但如果探测器本身是非编码型的就需要通过输入
模块再
接入到系统里。
...消防栓(指信号线),需不
需要
通过控制
模块
?还是由
主机
信号_百度...
答:
不需要,由现场设备直接
接
到
主机
回路板,通过
模块连
到被动设备,可以共用一路电源供电。
大家正在搜
单片机与wifi模块怎么连接
模块化主机
台式机主板加wifi模块
主机蓝牙模块
无线模块怎么连接
主板wifi模块怎么用
模块机
海湾5000主机后面接线
海湾主机后面板接线图
相关问题
请问专家,烟感模块直接进主机吗
烟感器怎样与主机连接
消防新规范中,规定32个温、烟感探测器须加装一个隔模块,是怎...
图中电源线信号线,都要先经过输入输出模块,再到烟感声光吗?
消防烟感器与模块如何安装与接线
消防烟感,手报,声光报警器与输入输出模块及控制主机怎样连接线
烟感探测器需要加装输入模块吗
烟感器用加模块吗