暖通立管竖井怎么布置

如题所述

暖通立管一般与给水管道一同布置在管道竖井中,管道管道的布置原则是:
1 、管道在竖井内布置应合理,管道间距应合理,管井中所有管道统一安排部署。
a)管道应成排的布置,并尽量安装在同一支架上;
b)管道之间隙应满足安装、检修和保温的要求。
c)立管的位置应便于分支管的连接;
d)计量表的安装位置应便于查表和检修时拆装,以便拆走去校验。

2 、管道井内的阀门安装高度应便于操作,阀门周围空间应便于检修时拆装。
3 、管道穿楼板处,应加套管。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-08-31
结合管井检修门和管井内风管、水管等管道的综合排布图,尤其
是管道较多部位的布置图,避免各专业管道冲突和无法检修等问题。
确定先大后小,
先无压后有压的原则,
同时兼顾各管道安装时的必要
安装操作空间和日后管道的检修空间。

1
、空调水管道安装

A
、安装工艺流程

施工准备——管道防腐——套管预制——弹线定位——支吊架
安装——管道安装——打压试验——管道保温——成品保护

B
、施工准备

认真熟悉图纸、技术要求、施工工序及质量要求;结合管井综合
布置图,确定管道间距、定位;

C
、管道防腐

材料进入现场经监理验收合格后,
将管道内外壁铁锈及污物清除
干净,外刷防锈漆并通风干燥,刷漆表面应光滑。
待防锈漆干燥后运
往作业现场。

D
、套管预制

根据图纸管道尺寸预制套管,
套管尺寸应确保管道保温厚能穿过
且高出建筑完成地面
2-3cm
,套管加工完成后内刷防锈漆。

E
、管井吊线、弹线定位

根据深化设计图纸及管井排布图,从管井顶端至终端找好垂直
线,用墨线弹出膨胀螺栓打孔位置及支架安装线。

中铁建设集团有限公司设备安装分公司第一项目部


4



12


F
、支架的安装

空调水管道的支吊架采用槽钢制作焊接而成,支架间距不大于
6
米(根据层高均匀设置)
。支架长度根据实际管井尺寸而定,尽量节
省材料。

支架所用钢材无扭曲,其长短偏差控制在
5mm
以内,切口处无卷
边、毛刺,支架安装牢固,做到横平竖直。

竖井内空调水承重支架形式见下图:本回答被网友采纳