三菱FX1S-14MR-001的PLC的输出怎么接线,不外接电源可以吗

如题所述

输出Y仅仅是内部继电器的一个常开触电,相当于一个开关,假如用Y控制一个灯Y就是回路中的开关所以要外接电源电灯才会亮,可以把每组Y的一个端子连接起来再接电源火线,每个Y的另一端接所控制负荷再回到电源另线。

COM端和Y端,COM端接0V,Y端为输出控制端。简思PLC可直接驱动DC24V的气缸电磁阀,输出端6W以内可直接控制,功率高的负载,即功率>6W的负载,PLC不能直接驱动,需要用DC24V的中间继电器转接。 


扩展资料

一:输入输出的区分:

一般所有品牌的小型PLC,上面一排接线端子是输入,下面一排接线端子是输出。仔细看PLC的接线端子部分会有提示的。输入端会写IN,输出端会写OUT,一目了然。如果是大型PLC的话,也就是用插槽的。这个输入输出更好辨认,输入上面写X。。输出写Y。

二:是否接电源:

如果是小型PLC的话输入端要接N24,有的要接P24,依情况而定。输出端有三种,晶体管(接24v),继电器(220v/24),可控硅。所以肯定是要接电源的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-11-14
三菱PLC的输出点和输出端的COM0-COM2点是一对对的开关来的。输出点不需要外接电源。PLC只是负责对外输出一个开关信号而已。相反,输出端带有24V电源输出,可以给外部负载提供电源。如果使用了外部电源,那输出端的24V端子和COM端子就不需接线了。
第2个回答  推荐于2017-12-16
输出Y仅仅是内部继电器的一个常开触电,它相当于一个开关,假如用Y控制一个灯Y就是回路中的开关所以要外接电源电灯才会亮,你可以把每组Y的一个端子连接起来再接电源火线,每个Y的另一端接所控制负荷再回到电源另线。要注意如果你把Y作为单纯触电使用,例用来启动变频器那么这点Y两个端子是不能外接电源的本回答被提问者和网友采纳
相似回答