77问答网
所有问题
ABB变频器ASC550系列低频时频率波动或跳闸原因求解
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-01-02
“稳定不再波动,电流也在17~18A,但会出现电流有时增大至40A,变频器马上跳闸,变频器报故障代码1为电机过流,查看故障频率与给定频率相同20Hz,故障电流55A,”负载有卡阻过载情况!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/GqIYqvYI8WG88YWvW3p.html
其他回答
第1个回答 2020-03-09
电机电缆多长,有可能是谐波引起的电流波动。
第2个回答 2020-01-28
我也出现了问题,电机在带动钢带是速度一会大一会小,变频器面板上也显示频率在22hz--27hz之间波动,这是怎么回事啊