星三角启动器怎么接线?

如题所述

22KW的电机额定电流约43安培,10平方电缆的安全电流约80A,去掉因敷设形式、温度等因素,80*0.72=57.6A,完全满足你的需要。

6平方电缆安全电流约50A,再乘以系数,就不够了。

时间继电器延时到达以后,延时触点KT-1断开,KMy线圈断电,KMY-1断开,KM通过KM-2仍然得电吸合着;KMY-2断开,为电动机线圈处于三角形接法作准备;KMY-3闭合,使KM△得电吸合;

KM△-1断开,停止为时间继电器线圈供电;KM△-2断开,确保KMY不能得电误动作:KM△-3闭合是电动机线圈处于三角形运转状态。

扩展资料:

采用星三角启动时,启动电流只是原来按三角形接法直接起动时的1/3。如果直接起动时的起动电流以6~7Ie计,则在星三角起动时,起动电流才2~2.3倍。同时启动电压也只是为原来三角形接法直接启动时的根号三分之一。

当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流且电机满足380V/Δ接线条件才能采用星三角启动方法。

星三角起动控制电路图,此种接法只适合于电动机正常运行时为三角型联接。

所需主要元器件:三个交流接触器,一个热继电器,一个时间继电器,启动、停止按钮各一,熔断器两个

三个接触器作用:一个为主电路接通电源,一个为Y型启动,一个为△启动。

时间继电器作用:通过设定确定星型到三角型转换的时间,需要延时触点。

热继电器作用:提供过载保护。

参考资料来源:百度百科——星三角启动器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答