通信用组合式开关电源有电压无电流输出是什么原因?

艾默生开关电源,告警显示缺B相而且电压不足,还有个节能故障告警,而且一次下电没电,整流器输出有电压电流全部是0是什么原因?
还有就是电池的浮充电流也是0

是开路性故障,用万用表检查电源输出线到电池正负极的两根线,看是否是通路。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-17
是不是有保险管的那种,有可能是保险管烧了吧追问

应该不是吧,熔丝应该是好的,但是电池的保险是单独的怎么浮充电流也是0呢?

第2个回答  推荐于2016-02-26
输入缺相属整个系统严重的供电问题,如果硬要工作,整流模块内晶体管开关器件将无法三相同步导通和关断,影响整流模块寿命。所以整流部分会钳制输出,以保护整流部分不受损。但系统还在工况中,没有停机,有电压,但根本没有电流输出,所以一次下电是只有电压,但无法带载。
整流器输出电流=浮充电流+负载电流, 所以浮充也=0。 这都是监控模块内部逻辑决定的。

你要干的就是把B相电搞好,一切都会正常。本回答被提问者采纳