我单位双回路10kv高压配电室、高压柜的排列顺序为:2#10kv进线柜、计量柜、测量避雷器柜、T1

我单位双回路10kv高压配电室、高压柜的排列顺序为:2#10kv进线柜、计量柜、测量避雷器柜、T1变亚器柜、变配电所2#出线柜(注明:到另外一个高压配电室)、隔离柜、母联柜、变配电所1#岀线柜(注明:到另外一个高压配电室)、T2变亚器柜、测量避雷器柜、计量柜、1#10KV进线柜。我单位1#常用、2#备用、请问各位师傅如何进一路外线停电时、启用另一路外线供电。请贝体说出操作哪个柜子。谢谢!

10kv双回路进线柜1#2#互锁的追问

具体操作哪个柜子恢复供电、先哪个柜子、后哪个柜子

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-11-15
你就这问题还想问一年呢?随便拉个电工都会操作。追问

请这位师傅说一下先操作哪个柜子、贝体一点谢谢!

追答

还要看你柜子是什么断路器,正常工作时母联柜子也是合闸吗?按常规来说,就是把1#10KV进线柜的断路器分闸,如果是抽出式的最好把手车隔离,其他柜子都不动,然后合2#进线柜就可以了,这操作很简单,关键要看你操作之前各个柜子都是什么状态。

追问

是真空断路器

追答

其实你只要记得一点,就是1#进线柜、2#进线柜、母联这三个柜子的断路器只能同时合两个,其实当时做柜子的肯定是把这3个断路器连锁的,所以你随便合闸,不会出现意外情况的,这个在语言上也说不清的,你就试着合吧,没有严重情况的。

追问

也就是说1#进线柜母联柜同时合闸、2#进线柜就要断开、2#进线柜和母联柜同时合闸、1#进线柜就要和母联断开、是吗?如果1#进线停电、就断开1#、把2#进线合闸与母联柜进行就可以恢复供电了是吗?

在母联柜左边隔离柜起什么作用

追答

嗯,看来你已经理解了这三个柜子的关系了。我不知道你的隔离柜装的什么东西,按常规应该是个隔离开关吧,他的作用主要是为了1#和2#进线柜同时供电时,这时母联断路器断开,隔离柜起到两路进线之间有明显断开点作用吧,要看你那个隔离柜装的什么元件。

本回答被网友采纳
第2个回答  2013-11-15
接转换开关!追问

就是要在现有开关上操作、怎么操作

追答

不在现场、说不清!

要确保安全!!!!