77问答网
所有问题
室内外的喷淋系统喷头可以混用吗
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2017-09-09
肯定是可以的。隐蔽喷头就是喷淋系统使用的
相似回答
一个消防
喷淋头
喷水会带动别
的喷淋喷头
么?
答:
不会
,喷头是受热融化才开启的,只有受热的局部开启,并不会带动其他区域工作的。质量问题除外。
喷淋
同一
系统能
不能采用不同温度
的喷头
答:
可以根据保护区条件不同,采用不同温度
。例如:某层同时设有办公室、餐厅、厨房,那么,餐厅、办公区用68度的,厨房操作间用93度的。总不能一个楼层做两趟喷淋。
消防系统消火栓和
喷淋系统可以
用同一管道吗
答:
不可以
,当室内、外消火栓由市政给水管直接供水,且采用独立消防给水系统。消火栓 与消防给水系统或给水系统相接,设有开关阀门和一个或多个出口被用于给消防水龙带供水或给消防车供水的装置。消火栓分为室内消火栓和室外消火栓。当室内、外消火栓由市政给水管直接供水,且采用独立消防给水系统时,应在与市政...
喷淋
和消火栓能共用消防泵吗?
答:
室内
消防给水系统分室内消火栓给水系统和自动喷水灭火系统两类,两类
系统可以
有以下几种组合形式:1.安全独立设置,这种作法较多,可靠性好。2.消防泵合用,在报警阀后管网分开,实际作法较少。3.系统(包括消防泵、管网)完全合并。不太好,不宜采用。消防
喷淋头
用于消防
喷淋系统
,当发生火灾时,水通过...
喷淋
和消火栓能共用消防泵吗?
答:
消防栓主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火,也可以直接连接水带、水枪出水灭火。所以,室外消火栓系统也是扑救火灾的重要消防设施之一。消防
喷淋头
用于消防
喷淋系统
,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水
喷头
、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水...
水泵接合器,是不是一般情况下消火栓和
喷淋
是共用的?
答:
喷淋系统
由于
喷头
孔较小,容易堵塞,要求水质较好,两者不能合用。二、水泵接合器用于消防车车载水泵向
室内
消火栓、自动喷淋等系统管网注水,属于消防水系统的供水接口。接口通常为DN65 的2个。室外消火栓通常连接在市政供水管网,为消防车提供水源,同时可用于室外火灾扑救。接口通常为DN100和DN65两种。
可以
在
喷头
上
喷淋头吗
?
答:
不能,在无吊顶的场所喷头上喷。不做吊顶的场所,当配水支管布置在梁下时,应采用直立型喷头;吊顶下布置的喷头,应采用下垂型喷头或吊顶型喷头;易受碰撞的部位,应采用带保护罩的喷头或吊顶型喷头。除吊顶型喷头及吊顶下安装
的喷头外
,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,...
大家正在搜
自动喷淋系统的喷洒头有
自动喷水系统喷头设置
自动喷水灭火系统喷头种类
自动喷淋喷头最大数量
自动喷淋系统
喷淋管径与喷头数量
自动喷淋系统工作原理
喷淋系统安装图集
喷淋系统工作压力
相关问题
喷淋系统的主干管可以接喷头么?
园林自动喷淋系统多少平方设一个喷头?
为什么消防系统中喷淋系统和消火栓系统不能共用水泵?
自动喷淋系统 支管 两个喷头之间是必须有吊架吗 规范是怎么说...
新消防法关于安装喷淋系统要求
消防喷淋系统用的喷头有没有相关规定?
喷淋和消火栓能共用消防泵吗
室内蒸汽管道与喷淋管道和喷头在一起可以吗?