自动喷淋系统 支管 两个喷头之间是必须有吊架吗 规范是怎么说的?

问题1自动喷淋系统 支管 两个喷头之间是必须有吊架吗 规范是怎么说的?
问题2 有人说喷头附近30厘米不能有障碍物 那喷头一般不是都在吊顶上面吗 吊顶上面除了 广播喇叭 张明的灯 以外 也没有障碍物啊 他指的障碍物是什么? 还是说在吊顶里面 可能遇到 排风管道 梁 空调管道这些啊? 不清楚请解答

第1个回答  推荐于2017-10-10
你好!

关于第一个问题的规范规定:
配水支管上每一管段、相邻两喷头之间的管段所设置的支架均不宜少于一个。

注意,是不宜少于一个,不是必须设置吊架。

关于第二个问题的规范规定:
规范里所提及的30厘米概念,是指喷头与顶板之间的距离不得大于30厘米,这一是因为喷头启动喷水后,如果周围有梁或其他悬挂障碍物时,会影响该喷头的覆盖范围,贴顶板布置可以在水平方向上避开它们。二是因为设置的高一些,可以尽量早的被上升的热烟热气熔断原件,使系统作用,尽早扑救。追问

首先感谢你的帮助
问题二您说的 顶板 是指装修的吊顶 还是 混凝土顶板?
实际检查是这样的不: 一般室内都有吊顶 喷头在吊顶上 所以旁边不会遇到什么障碍物 ,如果是地下车库什么的 没有吊顶 这个时候 就要看旁边30厘米内有无 障碍物(梁 各种管) 是这样看吗?

追答

没有吊顶的时候,喷头无法安装在楼板内的,也就是说它要安装在楼板下敷设或吊设的管道上,那么,就要尽可能的贴近楼板设置,保证与楼板的距离不大于30厘米,这样,它就能避开水平位置比它靠下的(即与楼板距离大于30厘米)的梁、管,使得水雾能完全喷散成圆锥状。

本回答被提问者和网友采纳