电缆故障测试仪都有哪些原理

这些原理都是什么原理,还有他们的优缺点!谢谢

YDL-208二次脉冲 电缆故障测试仪

一、概述:
本测试仪用于检测各种动力电缆的高阻泄漏故障、闪络性故障、低阻接地和断路故障。
由于本仪器采用目前国际上最先进的“二次脉冲法”技术,加之自主开发的测试技术和高频高压数据信号处理装置,使其具有最好的电缆故障波形判断能力和最简单方便的操作系统。本仪器具有独立的知识产权,是国内率先研制成功、国内独一无二的“二次脉冲法”电缆故障测试仪。
二次脉冲法的先进之处在于使现场测得的故障波形得到大大简化,将复杂的高压冲击闪络波形变成了非常容易判读的类似于低压脉冲法的短路故障波形。降低了对操作人员的技术要求和经验要求。极大地提高了现场故障的判断准确率。任何人都能方便、准确地判读波形,标定故障距离,达到快速准确测试电缆故障的目的。YDL-208电缆故障测试仪的整体技术可以和国外同类产品媲美,其性能价格比也大大优于国内外同类产品。
YDL-208电缆故障测试仪采用真彩显示触摸屏幕,波形显示特别清晰。由于采用定义清晰的屏幕模拟按键,使得操作也十分简单。
二、仪器功能与特点:
1. 可测35KV以下等级所有电缆的高、低阻故障,适应面广。
2. 采用国际最先进的“二次脉冲法”测试技术。同时还有传统的冲击高压闪络法和低压脉冲法。
3. 任何高阻故障均呈现类似低压脉冲法测试短路故障的波形特征,极易判读。
4. 具有方便用户的软件和全中文菜单以及荧屏触摸按键操作。按键定义简单明了。
5. 大液晶屏作为显示终端,仪器具有强大的数据处理能力和友好的显示界面。
6. 具有极安全的采样高压保护措施。测试仪器在冲击高压环境中不会死机和损坏。
7. 具有标准打印机接口。
8. 无测试盲区。
9. 内置电源,可在无电源环境下测试电缆的开路及低阻短路故障。
三、主要性能指标:
1.测试方法:二次脉冲法;冲击高压电流取样法;低压脉冲法.
2.冲击高压:低于35KV
3.数据采样速率: 48MHz、24 MHz、12MHz、6 MHz
4.测试距离:>16Km
5.读数分辨率:1m
6.系统测试精度小于20cm
7.测试电缆长度设有:短距离(<1Km ); 中距离(<3Km);
长距离(>3 Km)三种
测试脉冲幅度:约400VPP
8. 二次脉冲发送及故障反射信号的自动显示,使得故障特征波形的表示极为简单。所有的高阻故障波形仅有一种,即类似低压脉冲法测试的短路故障波形。
9.具有测试波形储存功能:能将现场测试到的波形按规定顺序方便地储存于仪器内,供随时调用观察。可以储存大量的现场测试波形。
10.能将测得的故障点波形与好相的全长开路波形同时显示在屏幕上进行同屏对比和叠加对比。使得故障距离的判断更加准确。
11.内置电源:充满电后可连续工作1小时,亦可外接交流电源工作。
12.工作条件: 温度-10℃~+45℃,相对湿度 90%,大气压力750±30mmHg。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-06-28
电缆故障测试系统(全配置) 有线通信的畅通和电力的输送有赖于电缆线路的正常运行。一旦线路发生障碍,就会造成通信和电力的中断,如不能及时查出故障并迅速予以排除,就会造成很大的经济损失和不良的社会影响。因而,电缆故障测试仪是维护各种电缆的重要工具。电缆故障智能测试仪采用了多种故障探测方式,应用当代最先进的电子技术成果,采用计算机及特殊性电子技术,通过结合公司常久研制电缆测试仪的成功经验而推出的智能化,功能全的新一代高科技产品。
是一套综合性的电缆故障探测仪器。能对电缆的高阻闪络故障,高低阻性的接地,短路和电缆的断线,接触不良等故障进行测试,若配备声测法定点仪,可准确测定故障点的精确位置。特别适用于测试各种型号、不同等级电压的电力电缆及通信电缆。
系统组成
1.电缆故障测试仪主机
2.电缆路径及故障定点仪
3.电缆故障一体化高压发生器
4.电缆识别仪
5.高压电缆安全刺扎器
6.高压设备:电流取样器、电缆故障一体化高压发生器、脉冲电容器、成套专用测试线等。
电缆故障测试仪是一套综合性的设备。用于电力电缆开路、短路、接地、低阻、高阻闪络性及高阻泄漏性故障的测试,以及同轴通信电缆和市话电缆的开路、短路故障的精确测试。还可以测试电缆路径、埋深,以及电波测速,核定电缆长度等,并可建立电缆档案以便日常维护管理。
该仪器采用多种探测方式,应用当代最先进的电子技术成果。采用计算机技术及微电子技术,具有智能化程度高、功能齐全、使用范围广、测试准确、使用方便等特点。
电缆故障种类
开路、短路、接地故障以及高阻泄漏性故障和高阻闪络性故障。特点适用测试各种型号、不同等级电压的通信电缆和电力电缆。本回答被网友采纳
第2个回答  2010-10-19
测断点距离,测那根线
相似回答